daikin multisplit 2MXS40BVMB QD On met en marche ca clignote vert sans discontinuer sur l'UI#2145
3Contributeur(s)
8 Modérateur(s)
imecom
bonjour,
voila mon souci quand on met en route le compresseur demarre pas et le voyant de l'unite interieur clignote sans discontinuer,aucun default qui s'affiche sur la telecommande...
les 2 unites donnent le meme symptome.
le courant arrive bien a L'UE et je n'ai detecte aucune fuite de gaz.le groupe exterieur est enclave dans l'essieu de la caravane(le bordel quoi...)et rien est accessible sauf l'alimentation et depart des tuyaux...
de quoi cela peut provenir?
autre chose le numero sav de daikin,c'est quoi?
merci de votre aide
fifi
Salut imecom
Est ce que l'installation est neuve ?
Est ce que les 2 UI sont bien dans le même mode de fonctionnement, c'est à dire les 2 en chaud ou en froid
Tel de la hot line: 0820820121 et 0437722204 ce sont les deux même sauf que le 2d est au tarif classique
@=
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
imecom
mercii
froid32
salut imecom
jai eu le meme probleme sur un mono spit daikin le client avait coince le tuyau des condensats et l'unité interieure avait debordé de flotte, j'ai coupé le courant pendant 1 heure et le mono spit et repartit
j'espere que cela pourra t'aider
imecom
a priori on a coupe le jus et c'est reparti.a voir pour combien de temps....
salut