Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» climatiseur mobile

climatiseur mobile#2237

3Contributeur(s)
ginbiloutedmarco
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
gin ginicon_post
salut a tous
petit souci sur clim mobile au r407 qui souffle de l air a +19°c alors qu il fait 25°c
je pense a un manque de charge mais je ne connais pas la charge a effectuer
a quelle temperature ma bp dois se trouver?
merci
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

en clim, ta BP se situe entre 16 à 20 K de delta sur l'ambiant. et surtout pas sous le 0.

r407c; pas oublier de charger en liquide.
bon courage
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir gin,

Il n'y a pas de documentation livrée avec ce jouet??

En général, les caracteristiques techniques s'y trouvent... il suffit de lire!

A+
gin ginicon_post
malheureseument je n ai pas la doc tu sais que ca prend trop de place :-) :-D
dmarco dmarcoicon_post
Dans ce cas, il te reste toujours internet... et Google... pour essayer de trouver une documentation sur ce matériel.

Avec la marque, un modèle, une année de fabrication... c'est un jeu d'enfant!!

A+
biloute bilouteicon_post
et si non :

:-D :-D :-D :-D :-D :-D
dmarco dmarcoicon_post
Et si non.... hehehee... il faudrait déjà savoir qui est gin!!
Parce que pour l'instant, sauf erreur de ma part, je ne le vois pas dans la section " presentation membre "!! :-D

Donc, on attend... plus d'infos!

Pour l'instant, on a que deux mesures prises au thermomètre, rien de plus!!
MAIS, on peut déjà remarquer que ca ventile plus frais que l'air ambiant! ... dc, pour moi, la clim fait son office!!

wait and see!! :b

A+