froid32 froid32icon_post
bonjour,

j'ai un probleme sur une CIAT aqualis75C 410A elle fonctionne tres bien sitot que l'on depasse les 26° temp exterieure elle claque en HP sur le coup je pensait a la sonde temp freon ext etj'ai trouvé les bonnes valeurs ohmetriques.
par contre je suis tres haut temp de condensation et c'est pour cela que je claque en HP
quelq'un aurait'il une idée ?

merci

temp consigne 6°

tmp retour eau 11.3°
tmp depart eau 8.9°
Tmp batterie freon ext 42°
tmp freon echangeur 6°

Temp evap au manifold 3°
temp condensation 54°/30Bars




marcel11 marcel11icon_post
tu condense trop haut 54° de T° de condensation avec 26° exterieur c'est trop important A tu un debit d'air suffisant pour refroidir ton condenseur (condenseur encrasé, ventillo tournant a bonne vitesse ,ou demarant a l'envers a causse du vent?T° de sous refroidissement c'est combien ? et ton delta sur l'air du condenseur c'est combien?
froid32 froid32icon_post
bonjour,
j'ai trouvé la solution avec le temps ma bande isolante ne tenais plus autour de la sonde et donc ma sonde HP capter l'air frais et ne trouver pas les bonnes valeurs de condensation

merci a tous
davejodo davejodoicon_post
salut

ah les petites pannes bien vicieuses :=! :=! :=! :=!
Rien ne vaut le travail manuel!!!!