Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» du R 407C POUR R22

du R 407C POUR R22#2809

6Contributeur(s)
VisiteurAACdtfmistralchrist59
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
une question amis frigoriste.

charger une installation r22 en r 407c

j'ai fait une experience ça marche.

j'ai également changer un compresseur R22 PAR UN R 410a
tout ou rien ça marche bien sur pas inverter tout ou rien avec detente capilaire.


c juste des experience

quel est votre avis.

merci pour vos réponses. :-) ;-)
Visiteur Visiteuricon_post
bsj ,mais combien de temps?l'huile est elle compatible?
AAC AACicon_post
Bonjour,

je pense qu'il faudrait revoir voir cours de frigoriste. En effet les fluides n'ont pas la même composition chimique et les huiles ne sont pas compatibles. Donc casse de compresseur trés rapide.
dtf dtficon_post
salut

La charge en R22 a la place du R407c ne peut bien fonctionner que si on as changer le compresseur.
En effet l'huile doit etre miscible avec le fluide afin de revenir au compresseur sinon il va se vider .

attention au apprentis chimiste . :-P :-P :-P :-P


A++
mistral mistralicon_post
Salut à tous les frigolos,

Pour Saleo

Quand tu as fait le retrofit R 22 en R 407 C , as tu vérifié que :
tu avais de l’huile Ester dans le compresseur ?

Quand tu as changé un compresseur R22 par un R 410A as tu vérifié que :
la puissance frigo du compresseur convenait à l’installation ?
Dans le froid, « on ne fait pas des expériences sur des installations ».

Tu te dois de faire un travail sérieux, basé sur des éléments fiables et concrets : les conseils donnés par les constructeurs de compresseurs, les fabricants de FF, etc.. C’est ta crédibilité professionnelle qui est en jeu !



Pour Dtf

Tu as raison pour la miscibilité de l’huile. ;-)

Mai, je pense que tu fais erreur sur :
Retrofit du R22 Avec du R 407C
changement de l’huile par POE uniquement, on ne change pas de compresseur ! :b

Site à consulter :
http://www.climalife.dehon.fr/la-fin-du-r-22-est-proche/news/show/id/11
http://www2.dupont.com/Refrigerants/fr_FR/products/index.html

Bonnes Fêtes
@+mistral

christ59 christ59icon_post
bin pkoi DTF aurait tord ???, on parle de compresseur, donc avec joint et hermetique, joint pour les huiles mineral ne fonctionne pas du tout avec les huiles ester !!!!! entre remplacer tout les joint ou remplacer le compresseur y as pas lourd .

ensuite on retrofit pour soit un compresseur ou autre grosse pieces hs, sinon on mets du R22T.


A+
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.