Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Une clim courageuse mais pas temeraire

Une clim courageuse mais pas temeraire#3285

6Contributeur(s)
faybeudoofyxFrigoriefifimarcel11PL
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
faybeu faybeuicon_post
Je suis donc Faybeu et je ne suis pas venu sur le site depuis longtemps.

Je suis frigoriste sur site dans le 29 et j ai 29 ans.

voila J'ai une clim (410) dans un local onduleur qui travaille bas en BP -10°

C'est un Split avec détendeur électronique dans l'unité extérieur. Au vannes de mise en service j'ai -10° BP et +17° sur la ligne liquide
a l'aspi comp je suis a -3°(aspi givré)

Il fait du froid (dT air =12°) mais le problème c'est qu'il se coupe en "fonction antigel" puis il repart au bout de 15 mn
voila je cherche a remonter ma BP ,
j'ai vérifiée la charge, balancé de l'azote dans ma cassette
vérifier le détendeur électronique(au moins électriquement)
vérifier les sondes(toutes je crois)

Voila je me demande si mon détendeur électronique ne serait pas bouché est plausible?
doofyx doofyxicon_post
vérifie la température a l'entré du détendeur, si ton détendeur est bouché tu doit normalement tiré au vide, sinon pour voir ferme la vanne liquide et regarde si il y a une évolution.
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour premiere chose
batterie evapo sale ou debit d'air insuffisant meme si le filtre est propre avec le temps des saletes se mettent
dans l'evap et regardez aussi les volutes
peut etre temperature piece trop froide
evapo mal place recycle l'air froid et se prend en glace ( quelque chose devant l'evapo)
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
fifi fifiicon_post
Salut à tous

quelle est la t° de ton local?
tu peux avoir aussi un tube pincé ou partiellement écrasé
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
marcel11 marcel11icon_post
Quelle est la T° de travaille en froid de l'unitée exterieur? est elle prévue pour faire du froid par T° exterieur basse.par contre quelle est la T° de travaille dans ton local informatique
PL PLicon_post
Une pré- détente? tube pincé, ou encore un manque de fluide. A suivre
Pat
faybeu faybeuicon_post
salut merci pour les reponses!

j'ai deja fait le tours des pannes cités...pas de predétente sur la ligne, filtre et batterie propre, t° de reprise 23° environ, pas de givre sur la batterie, bon debit d'air, defaut present peu importe la temperature exterieur ( de 5°c a 30°c).

peut etre la regulation electronique? ou le detendeur...
PL PLicon_post
En complément, peux tu nous donner les références et la marque de la clim. J'ai déjà eu ce genre de panne avec Daikin, en fait si il y a une H% trop basse (-de 30%) il se passe un phénomène appelé" Freeze " je ne me rappelle plus du nom complet il suffit de changer les paramètres. La sonde de batterie est peut ètre HS, mesurer les valeurs constructeur. Une demande de température trop basse non adapté avec le materiel peut aussi donner un défaut antigel. A+
Pat