Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - AVIS gainable LENNOX.

[Résolu] - AVIS gainable LENNOX.#3379

3Contributeur(s)
melnibonefifidoug
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
melnibone melniboneicon_post
Bonsoir,
j'ai un gainable lennox aicoolair qui fonctionne bien en chaud avec une bp à 0°c,mais qui se met en défaut en mode froid, A12 ,(bp inférieure à 2°c).A savoir qu'il est équipé d'un détendeur mop.Au démarrage bp chute à -20°c,la charge est correcte,les filtres neufs.
mel.
fifi fifiicon_post
salut

vérifie que tu n’ai pas un clapet anti retour bloqué et de ce fait te fasse chuter ta bp
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
doug dougicon_post
j'ai un gainable lennox aicoolair qui fonctionne bien en chaud avec une bp à 0°c,mais qui se met en défaut en mode froid, A12 ,(bp inférieure à 2°c).A savoir qu'il est équipé d'un détendeur mop.Au démarrage bp chute à -20°c,la charge est correcte,les filtres neufs

Slt melnibone,
BP à 0° ac ces temp extèrieure du moment c bas ! Faut plus d'info SC,SR,Tk...
melnibone melniboneicon_post
Bonsoir,
échange détendeur ,clapet et filtre déshydrateur ,tout est ok.

MeL.