:b :b bonjour un probleme sur une climatisation avec condenseur a eau ,fluide R407C j'ai relevé les temperatures en BP j'ai 5 degres enHP 45 degres (relevé a l'aide de mes mano)
hors je givre au niveau du compresseur et de l'aspiration la charge en fluide semble correct je n'ai pas de thermometre pour évaluer la surchauffe et sousrefroidissement
je sais avec si peu d'indice vous allez me dire mais je recherche pas la solution juste des piste a explorer
je vous remercies par avance
Frigoriste un jour frigoriste toujours :b :=! :-o
biloute
bonjour,
es tu bien sûr que la BP est à +5°C ??
sais tu comment lire la T° du R407C sur ton mano?
pourquoi la charge en FF semble correcte?
donne un peu la pression que tu as en BP:
l'eau chauffe bien? T°?
quelle est la T° extérieure au moment de la mesure de la BP?
y a t il réellement une panne ou es tu simplement intrigué par la vision du givre?
marque et modèle de cette PAC?
merci.
;-)
PL
Bonsoir, en suivant les recommandations de biloute, il est serait bien de nous donner le maximum d'informations afin de se rapprocher au mieux de ta demande: ref des machines par exemple. Soit dit en passant, le 407 est un gaz un peu particulier. Ayant préalablement réglé la vanne à eau pressostatique à 50°C et une SC de 12°C, à partir de là tu pourrais nous en dire plus.
Pat
lohez2
oui la BP varie entre 2 et 5 degres je l'ai lu sur l'echelle gaz de mon mano BP par contre le tuyau sortie eau condenseur n'est pas tres chaud
dans le local a climatiser 26 degres le compresseur ce trouve aussi dans un local a temperature elevé 28 A 30 degres
Lukycold
Salut les givrés ,
Sa manque d'éléments
Tu climatise avec quel type ou marque d'armoire ?
A tu vérifier l'état de ta batterie et filtre?
Ton ventilo est-il en mono ou tri?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
lohez2
marque airwell
ventilo evapo en mono
l'évapo est un peu vetuste au niveau des ailettes
PL
Bonsoir, re, le delta T°C de ton evapo est de combien? si il y pas au moins 10°C voir plus de delta T°C soit t'es sous puissant soit un manque de gaz due à une fuite.
Pat
Lukycold
A tu touché à la charge frigorifique?
A tu fait des travaux récent?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
biloute
bonsoir,
je repose:
quelle est la T° extérieure au moment de la mesure de la BP?
pourquoi la charge en FF semble correcte?
ensuite en +, mesure de T° entrée sortie des échangeurs? le circulateur d'eau tourne?
pourquoi pas de thermomètre et de mesure de SR et SC :-o :# :-| :paf
booster
Bonsoir,
Commencons par le début: comment peut tu avoir du givre sur sur ton aspi alors que ta BP lue au mano est d'environ 5°C :-o
Y a til une KVP sur ce circuit?