Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» hitachi vrv GTC

hitachi vrv GTC#4488

3Contributeur(s)
vercorcrisadelclimatisationjeromus
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
Bonjour j ai un vrv hitachi commande par une gtc.la gtc a planter mes la clim tourne tres bien mon problème mes clim ses mais en route tout seule télécommande a file j ai débrancher la buse de la gtc pour évité quelle envois des fosse information qui a u se problème?
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journée a ts
ta GTC c est une siemens ? que gere t elle exactement sur ton vrv ? as tu un module intermediare entre le vrv et la GTC ?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
lorsque je dit module,il faut comprendre une passerelle faite exprés qui fait la
liaison entre ton vrv et ta gtc. cette passrelle permet a la gtc et /ou regulation d un autre constructeur de comprndre les signaux et les info specifique a tel vrv de tel ou tel marque. est ce ton cas????
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
vercorcris vercorcrisicon_post
la gtc hitachi
j ai débranché le module
le vrv tourne tout seul
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
bein si tu debranche la gtc le vrv n a aucune raison de ne pas partir,il devient autonome ;-) .
du fait que tu lui debranche la gtc,lui il cherche ce qui il a de branché au cul,donc il part si tu fait de la demande.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
jeromus jeromusicon_post
oui tu a raison ; la télécommande maître reprend le dessus!