Bonjour j ai un vrv hitachi commande par une gtc.la gtc a planter mes la clim tourne tres bien mon problème mes clim ses mais en route tout seule télécommande a file j ai débrancher la buse de la gtc pour évité quelle envois des fosse information qui a u se problème?
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
adelclimatisation
salut et bonne journée a ts
ta GTC c est une siemens ? que gere t elle exactement sur ton vrv ? as tu un module intermediare entre le vrv et la GTC ?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation
re
lorsque je dit module,il faut comprendre une passerelle faite exprés qui fait la
liaison entre ton vrv et ta gtc. cette passrelle permet a la gtc et /ou regulation d un autre constructeur de comprndre les signaux et les info specifique a tel vrv de tel ou tel marque. est ce ton cas????
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
vercorcris
la gtc hitachi
j ai débranché le module
le vrv tourne tout seul
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
adelclimatisation
re
bein si tu debranche la gtc le vrv n a aucune raison de ne pas partir,il devient autonome ;-) .
du fait que tu lui debranche la gtc,lui il cherche ce qui il a de branché au cul,donc il part si tu fait de la demande.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
jeromus
oui tu a raison ; la télécommande maître reprend le dessus!