salut et bonne journee a ts
j'ai besoin de vos avis,concernat un diagnostic sur une PAC R/O de marque climaveneta.hier je suis intervenu pour la 2eme fois sur cette PAC en 3 semaines pour le meme defaut. la pac ce met en defaut surchauffe cp N°2 et/ou moteur electrique.la premier fois que je suis intervenu je n avait rien de particulier
si ce n est une micro fuite sur les raccords du tube d egalisation d'huile.j avait resseré ces derniers,et fait un relevé pour recuperation charge et changement des joints sur les raccords.
l installation a 2 ans.le manque de charge n est pas a mettre en cause,il n y en a un,mais pas assez important pour faire surchauffer les cp. les pressions de fonctionnement etait bonnes,y a juste un delta T sur l echangeur qui est de 6,5K pour le quelle j ai preconisé le nettoyage de l echangeur,des filtre tamis
et surtt de suprimer le deuxieme filtre qui cree une perte de charge. ceux qui ont fait l installation n ont pas vu que la pac a son propre tamis,et qu elle a son propre controleur de debit. donc 2 filtre en serrie et 2 flow switch en serrie :paf .
hiere avant d acquitter le defaut j ai pris soin de controller la continuité a partire de l allim generale jusqu au bornier du cp= RAS. les contacteur et les protections =RAS.le bobinage cp =0,9 ohms sur chaque en roulement.la resistance de carter est ok,l equilibrage de pression avant redemarage et parfait.les phases sont bien equilibrées (ce n est pas un inverter) cp scroll.bref j ai controllé ts ce qui peux me creer une surintensité au demarrage =RAS. donc ensuite je met en route et controle constament l evolution des valeures de fonctionnement = RAS
les phases restent tjr identique a +ou- 1V les intensités sont stables soit 29,5A.un delta T totale de 15K sur l echangeur a plaque (condenseur) un delta entree sortie d eau de 6,5K une SC totale de 11/12K une T° de cloche de 80° sur les 2 cp ( ne pas s etonne de la T° de cloche c est un scroll).
testé pendant 2H1/2 et rien d anormale a signaler ( je repete que la micro fuite d huile a occasionnée forcement une perte de FF mais pour l instant se n est pas la cause de la panne.car negligeable) .
donc ma question est qu en pensez vous??
et partageriez vous la conclusion suivante que je me fait. le kriwan aurais tendance a merder ?
avez vous deja eu le cas d un kriwan qui merde,ou des sondes kriwan qui foutent le bordele.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"