Bonjour j'ai un probleme avec un climatiseur de marque airwell composé d'un GC et d'une cassette
quand je le met en mode chauffage (résistance électrique dans évap) la ventil tourne de maniére aléatoire et s'arréte méme ce qui provoque la coupure du thermostat de sécurité et coupe la résistance de plus sur le récepteur au niveau de l'évap il y a 3 diodes et celle du milieu clignote j'ai changé la platine électronique sans aucun changement
peut etre quelqu'un a deja eu se probleme et pourra m'éclaircir
ptiseb1
le ventilo tourne t'il librement? la résistance a t'elle été testé? n'y a t'il pas de faux contact sur les connections?
oui le ventillo tourne librement la résistance n'a pas était testé mais elle chauffe bien
ptiseb1
as tu une télécommande à file pour avoir un code erreur? (je ne sais pas si se système existe chez airwell)
PL
Bonsoir. Normalement il y a un Plog sur la carte de l'UI et suivant le type de chauffage électrique ou PAC, froid seul etc... qu'il faut configurer, ;-) la notice doit ètre avec le matériel qui explique comment faire. Avec une référence complète nous pourrons t'aider un peu plus. :-)
non désolé pas de télécommande filaire pas de code défaut seule la diode clignotante en mote chauffage au niveau de l évap
le plug est bien installé sur la carte car la clim a 8 ans et fonctionnait avant
Lukycold
Salut les givrés,
A tu regardé le sens de rotation de ta turbine?
Il y a t il eu des travaux sur ta machine avant ton intervention?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
mars
il nous faut les références machines.
Ce que j'en pense c'est que si ta ventil s'arrête et se coupe c'est que le paramètre qui le déclenche est aléatoire ou ne fonctionne pas bien.
Il faut que ton échangeur soit à température pour déclencher tes ventilos, et l'appoint par résistances se fait ensuite.
Vérifie tes connection et regarde le schéma électrique.
Est ce que ton groupe extérieur fourni de la chaleur à l'intérieur?
Je viens de voir tes résistances sont dans l'évapo :paf , donc en effet la sécurité se met bien en marche et heureusement :b , je pencherai pour un problème de sonde de batterie.
fifi
Bonjour
Si ma mémoire est bonne le chauffage sur ce modèle fonctionne comme sur un ventilo convecteur: la ventilation fonctionne en continu et la résistance se coupe ou s'enclenche en fonction de la température désirée.
Si la ventilation s'arrête toute seule c'est qu'il y a un problème soit sur le moteur, soit la connectique, soit le câblage........
À vérifier
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifidelasorbe oui le fonctionnement que tu décris est exact.
100 pourcent du chauffage avec les résistances électrique le GC juste pour le froids