Pump down airwell xao 3250#6649

4Contributeur(s)
simx4p4Aircofrigofifimars
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
simx4p4 simx4p4icon_post
Salut à tous,
Je doit faire un test d'acidité d'huile sur une armoire airwell xao 3250.
Donc je voudrait faire un pump down, fermer ma vanne départ liquide et ramener tout le fluide au condenseur et la bouteille. Mais le soucis c'est que je ne sais pas si la bouteille peut contenir mes 3,4 kg de fluide ! J'ai peur que la bouteille m'éclate a la gu... :paf
Sauriez vous la contenance des bouteilles liquide sur ce genre de clim ?
Merci a tous !!!
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

je suppose qu'entre ta bouteille et ton compresseur il y a le condenseur non?

cela devrait passer!

maintenant tu peux aussi mesurer ta bouteille et en estimer le volume en soustrayant une épaisseur de tôle , ensuite prendre tes tableaux thermodynamique pour estimer la densité de ton FF à ta T° ambiante pour voir le poids prévu pour ton volume disponible.

petite question:cette install est livrée sans FF au départ ou était préchargée avec ces 3,4kG?

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
simx4p4 simx4p4icon_post
Salut airco et merci,
Je ne peux pas te dire si celle ci était prechargé car ce n'est pas moi qui l'ai mise en place :-/
Mais bon ça ne peut pas m'exploser a la gu.... Quand même !!??
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
si , ça peut toujours péter (à ta gueule ou pas?) :-D :-D :-D

mais bon 3,4kG c'est pas beaucoup et si effectivement tu as une bouteille en + du condenseur, cela m'étonnerait qu'il y ai un risque!

si tu as une prise HP surveille simplement ton mano HP :-P et tu seras tranquille 8-)

allez un peu de courage que diable......même pas peur ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
simx4p4 simx4p4icon_post
Merci airco, c'est vrai que la confiance en ces début dans le froid c'est pas mon fort :-)
C'est un condenseur a eau, de toute façon on verra bien :-)
fifi fifiicon_post
Salut

Pourquoi voudrais tu que ça te pète à la gueule :#
Est ce que les installations de froid commercial explosent quand elles s'arretent en pump down ? Non, alors n'ai pas peur, si ton install n'est pas surchargée en fluide il n'y a aucun risque. Et si un petit malin a surempli ton install le pressostat hp sécu déclenchera

Courage jeune padawan ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
simx4p4 simx4p4icon_post
Merci fifi,
En fait c'est lors d'une mise en service, le technicien qui mettait en service n'a pas voulu, pour tester le pressostat bp, faire un pump down, il m'a dit : " j'ai pas envie que sa m'explose dans les dents " donc en fait depuis je suis pas trop franco
fifi fifiicon_post
qu'il change de métier ton "technicien" :paf :paf
qu'il fasse les mises en service pour les matelas dunlopillo, au moins il risquera pas de se faire péter la gueule......
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
simx4p4 simx4p4icon_post
Oui je savais que sa allais susciter qq réactions :-(
mars marsicon_post
Bonsoir, la mesure du sous refroidissement permettra de connaitre la charge en fluide et comme ça tu sauras si c'est pas surchargé.
Moi avec les manos je contrôle les pression pour pas que ma tronche de babouin finisse dans le decor