groupe ciat compresseur danfoss problème de niveau d' huile#6680
2Contributeur(s)
8 Modérateur(s)
vercorcris
BONJOUR,
j'ai un groupe ciat à 2 compresseurs danfoss mtz 100-4.
j'ai une égalisation sur l'huile les cp même circuit
il y a eu une fuite sur l'égalisation les deux cp > plus d'huile; j'ai mit 2.5 litre par cp . maxi du cp 4 litres les niveaux 60% voyant compresseur.
j'ai mis en route le groupe froid le 1ere cp au voyant est plein le deuxième est a 60%
la question: je dois vider un peu d'huile ?
circuit simple pas de vem pas de vanne 4 voies
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
Message édité par : Aircofrigo / 11-06-2013 19:26
adelclimatisation
salut vercorcis et bonne journée a ts
celui qui est a 100% j imagine qu il etait a l arret??? oui???
si non as tu fait fonctionner a 100% ton groupe question qu il ramene tte l 'huile qui stagnait dans le circuit avant reparation???
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
vercorcris
le 100% le cp qui tourne deuxième a l'arrêt (salle informatique )
non j ai pas pus récupère huile ces l'égalisation de l'huile qui été percé j ai changé la liaison 2m de cuivre
tu penses que je doit faire tourné les 2 cp pourvoir
sur l'installation il a deux groupe ciat même puissance ces le 1 qui a percé sur l autre 1 cp tourne 60% huile deuxième a arrêt 60% aussi
je les mis a l'arret pour voire si sa va s'équilibre
je veux pas noyé le cp
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
adelclimatisation
salut vercorcris et bonne journee a ts
oui,il faut absolument faire revenir l huile,qui traine dans la tuyauterie. tu as tout de meme rajouter plus de 60% de la contenance en huile de tes 2 cp :b . pour etre sur,il faudra forcées le fonctionnement a 100% puis tu regarde le niveau. pour moi tu es certainement au dessus de la charge nominale en huile.
trop d'huile= casse cp :bielle,clapet...etc
les traces d'huile etaient elles tres importentes???
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
vercorcris
bonjour je fait fait le tirage ou vide , j ai rajouté de huile plus les 15 kg 407
je fait faire tourné les deux cp pour voire
la fuite huile ces pas moi qui est fait la réparation :|
se groupe ciat de 2011 pas de vanne :| les radin
si il manqué de huile la solution est de vidé l'installation