bonjour a tous j' ai un petit soucis sur un bi pana en mode PAC défaut sonde de température refoulement compresseur.Donc j' ai tester la sonde o.k j'ai controler la régul ventilo condenseur o.k j' ai controler la charge en mode clim surchauffe de 5°C o.k j ai appeler la hotline pana lui me conseille de vider l' install et de vérifier la charge par rapport a la charge initiale la clim a 8 ans R410A 1.45 KG svp j' aimerai que l' on m' éclaircisse un peu la voie merci a vous
Aircofrigo
bonjour,
il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
Rien de bien personnel n'est demandé...
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo
bonsoir,
"bipana" non mais, t'aurais pas plus de détails sur le modèle :paf :-|
j'ai tester la sonde: tu as le tableau des valeurs pour cette sonde?
j'ai contrôler la charge en mettant sur clim et SC est de 5
ah bon, c'est une nouvelle méthode de contrôle de charge??
je supppose que ta clim c'est une tout ou rien? et pas inverter??
ou si!!
donnes des détails et tu auras des réponses constructives ;-)
si c'est de l'inverter, ta méthode de contrôle de charge c'est du bidon et donc suis le conseil de panasonic
à+ avec des détails de ta part :-D
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
PL
Bonsoir. Comme le dit Aircofrigo +1 , nous ne sommes pas plus avancés. :#
guiguit66
bonjour j' ai pris en compte vos remarques donc c' est une inverter et le modèle CU-2E15CBPG unité ext. par contre pour la sonde je l' ai chauffée dans le principe plus on la chauffe plus ca résistance baisse donc j' en est déduit (trop vite) peut etre quelle jouait son role comment puis je me procurer le tableau des valeurs ? pouvait vous me donner une astuce pour la vérification de charge autre que de récupérer la charge et la pesée pour comparer avec la charge initiale indiquée par le constructeur je vous remercie d avance
dmarco
Citation : guiguit66 pouvait vous me donner une astuce pour la vérification de charge autre que de récupérer la charge et la pesée pour comparer avec la charge initiale indiquée par le constructeur je vous remercie d avance
:-D :-D :-D On avance Tu connais la méthode, il n'y a plus qu'à l'appliquer ( en tenant compte des longueurs de tuyauterie, bien sûr ) !!
Je ne connais pas d'autre méthode! Mais nous restons " ouverts " à toute suggestion....
Lorsque vous avez appelé la hotline, vous auriez pu leur demander qu'ils vous communiquent une abaque de contrôle des sondes, non?
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Aircofrigo
bonjour,
ce n'est quand même pas si compliqué et si long que cela de récupérer et peser la charge d'une petite clim :paf :paf :paf
il est possible de mettre toutes tes unités intérieures en mode froid avec une demande MAX (ventilo à fond et T° la plus basse possible) et d'ensuite voir les pressions et si tu as encore un SR sur le condenseur.
MAIS cela ne vaut pas la pesée pure et simple de la charge!!
au moins là tu es sur!! ensuite si tu vois que tu n'as pas su récupérer la charge initiale, c'est qu'il y a une fuite et donc tu bourres de l'azote direct et tu fais une recherche.
mille bulles bien sûr; mais comme tu viens juste de récupérer le FF, le détecteur électronique peut encore faire office également; en effet, il reste toujours un peu de FF vapeur qui sera mélanger à l'azote.
à+ pour la suite ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
vercorcris
slt tu a combien de degré sur le refoulement?
pour mesure la sonde appelé la hotline il vont te donné les valeur
ta mesuré la bp hp?