bonjour , peux t'on changer le code d'une UI Daikin a partir d'une telecommande KT 508 moi j'avais le code 171 et 183 mais ca fonctionne pas c'est une grande installation que l'on vient de recuperer et qui restée en stand by pendant longtemps , filtre colmatés par la poussiere et les UI pleine de saletés en plus des UE qui ont pas mal morfler cuivre qui alimentent les UE non calorifuger , d'autres plus de charge , mais bon j'en ai remise deux sur pattes mais....
un echec ? on rebondit !
haloha
bon j'ai essayer de contacter DAIKIN :paf :paf :paf toujours la meme histoire ils s'en tape le coquillard , de ce que leur raconte il vous embrouille avec des questions genre " vous avez verifier si vous avez entre 0 et 50 volt sur l'emplacement 1 et 2 :-o :-o alors que je lui demander comment virer ces foutus erreur de l'affichage du plafonnier :-( :-( ha bon vous avez pas verifier ca ? bin non ....et puis je ne suis plus devant l'UE haa ba commencer par verifier ca! mais messieur ce que je demande c'est comment faire pour effacer ces erreurs, verifier votre compresseur! :-o :-o :-o c'est fait messieur, du coup plus rien au bout du fil et 3 mn apres, je lui demande de m'envoyer la doc de la becane vu que c'est un vieux coucou et.....LE NEANT je me suis dis s'enerver de ce temps la peine :-?
un echec ? on rebondit !
avanlar
bon courage avec daikin,met le défaut tu le prend ou car d habitude ,il y a une lettre et un chiffre ,le k508 cest la télécommande sans fils ,explique un peu mieux ,d écrire ton installation
haloha
hello en fait c'est une led qui clignote sur l UI et ca represente un robinet qui arrose un filtre j'ai beau essayé en coupant le secteur pour vois si sa reset , mais rien , une autre UI le defaut c'est comment dire ... :# un rond avec une etoile dedans,donc j'ai pas de codes défauts genre U5 voili voilo ha oui et la telecommandesans fil KT 508 c'est pas du Daikin c'est une telecommande universel
un echec ? on rebondit !
PL
Bonjour. Avec une commande universelle impossible de rectifier quoi que ce soit, sur n'importe quelle clim d’ailleurs. le petit robinet veut dire qu'il faut nettoyer le filtre il faut l'annihiler soit avec la commande d'origine soit avec un bouton situé sur l'evapo, lire la notice. le rond avec une étoile doit ètre une programmation. Qu'il faut éliminer avec une commande adaptée de la marque.
Donc recommander au client l'achat d'une commande adaptée pour chaque de clim, sinon "no possible".
JCDUSS
Bonsoir,
Voici quelques illustrations.
Pièces jointes4
JCDUSS
Citation : haloha
hello en fait c'est une led qui clignote sur l UI et ca represente un robinet qui arrose un filtre j'ai beau essayé en coupant le secteur pour vois si sa reset , mais rien , une autre UI le defaut c'est comment dire ... :# un rond avec une etoile dedans,donc j'ai pas de codes défauts genre U5 voili voilo ha oui et la telecommandesans fil KT 508 c'est pas du Daikin c'est une telecommande universel
le rond avec une étoile dedans, signifie qu' il est soit en préchauffage ou en dégivrage.
JCDUSS
en appuyant sur la touche représenté en 16 sur la doc le voyant filter va disparaitre comme par magie :b en ayant pris bien sur le soin de nettoyer le filtre si nécessaire avant comme notre ami PL te la si bien notifié. +1
haloha
bon, depuis j'avais pas lu vos post mais a force de chercher j'ai retrouver la meme telecommande que jcduss et la! miracle cela fonctionner j'ai pu virer ces défauts , apres sur 7 UI j'ai pu en faire repartir 5 , toutes les UE fonctionnent mais je pense qu'il va falloir pousser l'inspection plus loin 2 UI n'ont pas les ventilos qui tournent mais font du froid et puis j'ai tricher un peu car le client me pousser au radada (ce qui m'avait pas dis c'est qu'elles ne fonctionne plus depuis 8 mois AU MINIMUM...) c'est les employés qui ont balancer le morceau alors pour tricher j'ai modifier les switchs sur les UE et mis les UI en mode emergency , bon je sais c'est po bien mais bon ...alors pour les UI dont les ventilos ne tournent pas j'ai commander directement les petites cartes interieur apres.....
un echec ? on rebondit !
haloha
et pour les filtres lorsque je les nettoyés l'eau avais couleur de la vase ! :paf