climatisation reversible pour faire du hors gel#6862
2Contributeur(s)
8 Modérateur(s)
astin
bonjour a tous, un client me demande de lui chiffrer un systeme reversible type multi ou mono split pour maintenir un local de 400M2 en hors gel (5°c). j'ai beau chercher sur des doc constructeur, la plupart on un seuil mini autour de 10°c. et la c plus vraiement de l'hors gel.... auriez vous un tuyau pour resoudre mon PB?
fifi
Bonjour
Comme tous les nouveaux membres du site veuillez passer par le forum présentation pour nous en dire un peu plus sur vous: particulier ou professionnel et dans quel domaine vous travaillez
Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi
Salut
Effectivement les split systèmes commencent à chauffer à partir de 10° chez Atlantic.
Pour ton client tu peux peut être lui proposer une pac réversible air / eau avec ventilos convecteurs ou armoire verticale de type informatique.
Un thermostat chaud / froid en ambiance qui pilotera une vanne trois voies en tout ou rien
Maintenant reste à savoir quelle est la t° mini en hiver chez toi pour savoir si la pac pourra chauffer au moment ou il fera le plus froid.
Voila un début de réflexion si ça peut t'aider :#
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas