Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» drv toshiba gainable

drv toshiba gainable #6903

3Contributeur(s)
vercorcrisakousteph87
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
Bonjour j ai un drv Toshiba avec des gainable hauteur 5 a 6 mètre j ai la grille de soufflage qui condense soufflage 12c
il on mis de la gaine souple caisson non isolait sa je fait le faire modifier température de la salle 25c
je chercher une solution pour éviter la condensation

drv 3 tube qui date fin 2012 peut ton reglé la température de soufflage du gainable?
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

Message édité par : vercorcris / 23-07-2013 19:29

akou akouicon_post
Bonjour , Vous n'avez pas un problème avec la reprise d'air ? Trop petite ? Filtres obstrués ?

Je dis ca car dans la pluparts des cas de condensation de grille c'est que les filtres sont obstrués
steph87 steph87icon_post
Bonjour,
si les gaines ne sont pas isolés et si elle passe dans un endroit chaud comme des combles pour un gainable il est normal qu'il y ai de la condensation avant tout voyez pour le remplacement des gaines ou alors les entourer de laine de verre. Ce problème est le phénomène de la parois froide de watt l'humidité contenue dans l'air ce condense au point le plus froid et comme en été le poids d'eau dans l'air et plus important quand hiver (saison a laquelle on utilise pas la clim mise a par cas particuliers ex salle informatique)donc condensation . Attention en continuant comme ça aux taches sur tes plafonds.