Salut à tous,
Je viens vers vous car je suis en train de lire le fameux " carnet du frigoriste "
J'en suis au régulateur de pression amont.
Je vient de lire qu'il était possible d'en installer sur des climatisation pour éviter toute prise en glace des évaporateurs.
Pensez vous que par sécurité nous pouvons en installer sur des armoires de climatisations d'environ 10-12 kW ?
Ou cette installation de régulateurs nécessite des modifications ?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

ce régulateur: c'est juste un régulateur de pression d'évaporation je suppose?? ou pas....

pour moi , oui tu peux monter cela sans rien modifier.
mais en général à l'heure actuelle il y a souvent des protections anti-givre électronique (capteur de T°)
à+
simx4p4 simx4p4icon_post
Salut airco,
Merci de ta réponse !
C'est vrai que je me suis mal exprimé !
Oui je parlé d'un régulateur de pression d'évaporation !
Oui mais le régulateur permet de maintenir une pression d'évaporation constante et c'est bien cela qui m'intéresse en fait !
Parce que j'ai des clims à condenseur à eau et détente par capillaire !
Si j'ai une baisse de ma hp pour je ne sais quelles raisons, ma bp va donc diminuer ! Et ce régulateur peut m'être d'une aide précieuse pour ne pas avoir des températures excessive dans les salles ??!!
Je me trompe ? Corrigez moi si nécessaire car je n'ai jamais utilisé ce type de régulateur !
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

oui, le régul de pression d'évap peut te permettre de protéger tes évap d'une BP trop basse et donc empêcher la prise en glace de ceux-ci.
à+
simx4p4 simx4p4icon_post
Merci maître airco ;-)
Ceci me conforte dans l'idée :-)
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir.

Dans ma courte expérience de frigoriste ,je n'ai encore jamais vu de kvp a la suite d'une détente capillaire.
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

qui dit condenseur à eau, eau certainement perdue, dit vanne pressostatique, donc normalement, trés peu de variation sur la HP, d'où trés peu de variation sur la BP. Autrement dit, je ne vois pas l'utilité d'une KVP.

a+
simx4p4 simx4p4icon_post
Salut à tous,
Merci pour vos réponses !
Oui frigopathe tu a raison il y'a une vanne pressostatique !
Mais peut être pour paraître aux éventuels problèmes avec la vanne ou je ne sais quelles autres autres problèmes de hp, installer un régulateur de pression d'évaporation, peut mettre d'une grande utilité la veille d'un week end non ?
Arrêter moi surtout, n'hésitez pas, si je dit des bêtises !!!
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

dans certains climatiseurs , il y a un thermostat anti-givre qui coupe le compresseur en cas de prise en glace , c'est plus simple
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

je pense que si demain tu as un problème avec ta vanne donc problème de hp trop haute, ton dernier soucis sera bien une éventuel prise en glace...
Pour ma part je ne vois pas l'intérêt de cette kvp
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite