defaut E3 sur vrv 2 3 tubes daikin#6992

7Contributeur(s)
yakafokonAircofrigomarsavanlarVisiteurmarcopolo76Evilclad
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
yakafokon yakafokonicon_post
salut, j'ai un défaut e3 sur vrv 2 3 tubes daikin, toujours a la meme heure , quelqu'un aurrais t'il une piste (sortie des ssolutions classiques deja verifiees
merci
plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

là? : http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1094&forum=13&ancre=1&start=0#1310948294

là? : http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2877&forum=13&ancre=1&start=0#13287719816

ou attendre un pro daikin :-D
bon courage ;-)

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
mars marsicon_post
Bonsoir, le défaut E3 c'est officiellement un défaut hp, mais c'est aussi du à des micro coupures électriques. Il y a une procédure pour l'acquiTement mais la comme ça je ne me souviens plus .
Vérifie tes connexions électrique tableau et vrv puis vois si l,informatique chez ton client présente les même problèmes.
Bon courage!
avanlar avanlaricon_post
salut ca fait un moment j ai pas fait de Vrv ,
donc normalement e3 c'est un défaut hp,excès de fluide ou pas donc regarde ta hp déjà si elle monte beaucoup ou pas ,tu as que un vrv ou ta d'autres vrv en cascade. vérifie l échangeur,puis ton ventilateur ,après vérifiez ton pressostat hp s'il se déclenche pas trop tôt .si tu vérifies tout ça et tu as toujours le problème c'est ta carte ap1 carte principale qui déconne ,il est de qu'elle année ton vrv?
modèle et référence stp?( en tout cas avant de changer ta carte verifie tout correctement et prend le temps qu il faut,vérifies deux fois ,parfois on change des cartes on n'a toujours le problème )

Message édité par : Aircofrigo / 14-08-2013 23:15

Visiteur Visiteuricon_post
bjr ton defaut toujours a la meme heure ? le matin le midi ?
yakafokon yakafokonicon_post
Salut, le defaut e3 n'est pas réaparut depuis 5 jours, sinon il apparaissait vers 6h ( passage du mode réduit au mode confort) ... ????
J' en ai marre des défauts par intermitence, maintenant c'est un a3 sur un monosplit daikin de salle info sachant que pompe, flotteur et carte sont changés et que l' évac est ok, de plus très peu d'eau dans le bac ????
A part foutre le feu je vois pas :#
Merci pour vos réponses
plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite
marcopolo76 marcopolo76icon_post
salut

j'ai déjà eu ce cas de défaut e3 sur un groupe similaire et cela venait de la commande de la vanne gaz chaud du groupe
une fois sur dix la bobine ,n'était pas alimenté
résolu depuis le remplacement de la carte principal

a+
Evilclad Evilcladicon_post
Ahhhhhh les code defaut c'est une vrai histoire d'amour.

yakafokon yakafokonicon_post
le defaut ne reaparait pas ???????
plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite