Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »»  pompe a chaleur carrier question bete

pompe a chaleur carrier question bete #7392

5Contributeur(s)
vercorcrismarsavanlarPLadelclimatisation
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
salut j ai une pompe a chaleur carrier avec un boitier porte cartouche desy
la question le constructeur peux t il oublier le desy?
ils 15 kg de R407
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
mars marsicon_post
bonjour , ôui il est possible que le porte cartouche soit vide, avec un filtre à tamis inox à la place.
Ta question n'est pas bête , je me suis également posée la question, et c'est Carrier qui m'a répondu, ce que j'en ai retenu à l'époque , c'est une histoire de Pdc sur le circuit , mais j'ai plus le détails.
vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour
donc j ais mis une cartouche 4 mois après la vanne 4 voix a bloqué
avec carrier ces dure d'avoir quelle au téléphone de compètent
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

Message édité par : vercorcris / 04-11-2013 20:08


Message édité par : vercorcris / 08-11-2013 00:00

mars marsicon_post
Pour moi c'est une coïncidence , mais donne les références de ton groupe pour voir.
avanlar avanlaricon_post
j avoue avec carrier cest dur o telephone ,le mieux quand tu part sur une installation de clim ou de pac ,si ta pas la doc ou tu connai pas la bete tu risque d 'avoir des piege
vercorcris vercorcrisicon_post
slt 30RH-120-0074--EE--
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

Message édité par : vercorcris / 06-11-2013 11:26


Message édité par : vercorcris / 06-11-2013 11:27

icon_pieces jointes Pièces jointes 1
PL PLicon_post
Bonsoir. C'est normal chez Carrier, et mème chez d'autres constructeurs, la MES doit ètre effectuée dans les règles de l'art./ il n'y a jamais de deshy,dans une installation comme celle-ci et oui comment casser deux compresseur en une leçon, cela est arrivé sur une installation que nous avons repris il y a peu , doc: il faut les mettre, fermeture vannes, tirage au vide sur l'endroit adapté, il faut le savoir, recupe gaz changement cartouches(deshy), puis rebelote chez les grand constructeurs c'est comme ca, et par la suite il n'y aura mème plus de gaz!!!!!Enfin d'après ce que j'ai entendu +1
De plus si la MES n'as pas été effectuée par le constructeur;;; la garantie ne marche pas. Enfin cela dépend des relations..... 8-) 8-) 8-)
vercorcris vercorcrisicon_post
slt dans le support il a bien un petit filtre a tamis
installation date de 2005

Message édité par : vercorcris / 07-11-2013 23:42

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut vercorcris et bonne journee a tous
La photo n apparait pas chez moi :#
Un oublie du constructeur, a mon sens c est peu probable, mais bon y a de l humain derrière donc cela peut arrivé.
Si ta cartouche deshy est vide, il est probable que lors d une intervention un technicien a omis de la mettre. Si tu en a 2 cela vaudrais dire qu une cartouche a ete rajouter par la suite pour eventuellement suprimer de l acidité dans le circuit, et dans ce cas il est normal qu'elle soit vide. La cartouche suplementaire et son deshy crées une perte de charge suplementaire, donc une foi que le circuit devient sein il est recommandé d enlever le deshy. Est ce ton cas ? Y as t il eu des travaux durant la vie de ton installation ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
vercorcris vercorcrisicon_post
slt normalement il a pas u de travaux sur 80%
On viens tout juste enlever la vanne 4 voix elle était bloqué
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)