Bonjour tout le monde. Alors tout est dans le titre ! Chez mes parents est installer deux PAC air eau qui tournent jusque -8 degrés extérieure, au dessous de -8 c'est la chaudière qui prends le relais. Les PAC sont deux SANYO SPW-CR604GVH8B. Je vous explique, ces PAC on étaient installer en 2008 et on toujours bien tourner d'un point de vue chauffage. Bref mes parents à la fin de l'hiver couper le chauffage car plus besoin. Donc les PAC ne tourner plus jusqu'à automne prochain (à peu près) mais après un arrêt prolonger comme celui ci la PAC se met en code défaut P10 après 5/10 minutes de fonctionnement, donc je dis à ma mère d'éteindre la PAC à la télécommande et de disjoncter et de refaire la manipulation dans le sens inverse. Bref elle refonctionne durant tout automne hiver sans soucis. Ils recoupent le chauffage ...... En voulant redémarrer le chauffage il y a une semaine, le code défaut est réapparu et le soucis est qu'il est persistant. Et une autre chose embêtante est que je n'ai aucune documentations technique de la PAC. Je ne sais même pas à quoi correspond le code défaut. J'ai essayer de chercher sur internet mais pas de sujet sur le P10. Personne de ma boîte ne connais le défaut car nous installons pas de SANYO (qui est panasonic maintenant non ?) si quelqu'un aurait des infos sur se code défaut, une doc de la PAC, ou encore un numéro de téléphone. Voilà merci d'avance à vous tous. Bon courage et bonne journée. Cdt Matt
Bonsoir,ilm´ai arrivé sur une sanyo mecatherm le def p10 ,defaut connecteur cn30 de la platine , veut dire absence de pont bref verifi ceçi au cas ou,cordialement
zenix
re,
la régulation & le groupe sanyo étant à la base prévu pour de la clim, le connecteur cn30 sert à connecter le niveau haut de la pompe de relevage, dans une appli pac air/eau il faut comme le précise ozly02 shinter ce connecteur.
bonne soirée
Matt02
Bonjour zenix et ozly02, merci beaucoup pour vos réponses. Je vais chez mes parents ce week end, je vais donc regarder sa. Je vous tien au courant par la suite ! Cdt Matt PS: Ozly tu habiterais pas dans l'Aisne ? :)
ozly02
Bonjour ,oui exact dans l'aisne😉
Matt02
Je m'en douter ^^ et tu habites ou exactement ?
Matt02
Bonjour, je viens d'arriver chez mes parents donc je démonte la PAC, le soucis impossible de trouver le connecteur CN30, il y a bien les 31/33/34/35/36 etc mais impossible de trouver le 30 ... J'ai regarder tout les connecteurs et rien ! Je sais bien que dans la doc des codes défauts c'est bien écrit noir sur blan "absence de shunt sur le connecteur CN30" mais celui ci n'est pas sur la carte. J'ai même demander à quelqu'un de chercher avec moi car cela me paraisser étrange 0_o Avait vous d'autre idée ou sinon avait vous une photo de l'endroit ou pourrez ce trouver ce connecteur ?? Merci d'avance Cdt Matt
ozly02
Bonjour,peux tu me dire quel est la reference du ou des modules interieure,ophelie?mecatherme ou autre?
zenix
bonsoir,
le connecteur doit se trouver logiquement au niveau de la carte sanyo dans le module hydraulique & non dans la pac ...
bonne chasse au connecteur
bonne soirée