Quelqu'un aurait la documentation pour une unité extérieure Daikin 4 mxs80da je la trouve pas! j'ai un problème elle tourne pas en froid et j'ai l'impression que des switch on était bouger!
Merci
La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!
avanlar
salut
tu peut en dire plus ,c'est quoi qui te donne l impression des switch
Adrien
La seul reference que je trouve sur google c'est ici :-P
Bonjour. Tu n'as pas une réf plus complète car je ne trouve rien, :-? 4mxs80e3v3b etc....par ex?
ozly02
Bonsoir,tu dois verifier que le switch sw1 marche forcé et bien sur off,ensuite verifis que le connecteur s15 pour verouillage mode froid/chaud(il se trouve sur la carte principal)n'est pas court cicuité au niveau des broches 5/c/3/h/1,cordialement
goguet
désolé de tout ce temps d'absence je vais regarder les switch et je remet la reference le plus vite possible merci pour toute ces infos. ce qui me donne cet impression cet que je met toutes les unités intérieure en froid, elle ventil et le groupe ne demarre pas j'ai attendue 15min et toujours rien la vanne 4 voie claque comme pour ce remettre en froid mais rien après!
:-)
La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!
Message édité par : goguet / 15-11-2013 17:52
ozly02
Bonjour,la vanne quatres voies et alimentée en mode chaud.ce ke tu enten c'est le claquement des detendeurs?,ou,et ou bien le claquement de la commande v4v,si tu n'a pa de voyant qui clignote sur tes unités interieur,c peut etre quelles sont en attente,donc il faut que tu verifis ton switch de verouillage, et oui il nous faudrais la bonne reference de ta machine😊
jerome69
Salut,
tu n'as pas de code defaut et tu brasses de l'air sur toutes les UI?
est ce que l'installation est récente ou y a t il eu récemment des coupures de tension chez ton client?
ca arrive tres souvent que des multi soient mal branché... si tes switchs sont bons vérifies une a une tes UI avec leur commande.
protection antigel qui bloque le détendeur...
petit test : pour la v4v en mode froid aucune continuité en chauffage continuité, ca te permet de savoir si la bascule se fait
ozly02
Salu jerome,ke veux tu dire par continuité?on est bien en 220v en mode chaud et 0v en mode froid!!!
jerome69
en mode chaud tu as la tension c'est pas tout pour éliminer un probleme de V4V.
tu test la continuité de la bobine et pour cela tu debranches la bobine du connecteur et tu controles la continuité si tu as 1500ohms c'est que la bobine fait son boulot.