Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» pac air/eau mitsubishi

pac air/eau mitsubishi#7473

2Contributeur(s)
stef60Adrien
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
stef60 stef60icon_post
salut a tous

je n'arrive pas a joindre la hotline mitsu et je ne trouve pas de doc technique pour une pac air/eau PUHZ-HW140VHA
suite a la demande du thermostat elle ne part pas
je ne peux pas me rendre sur place pour l'instant mais je voudrais quand même aider ce client qui n'a plus de chauffage
je voudrais l'aider par téléphone.




merci
Adrien Adrienicon_post
C'est un Boro derrière ? Un hydrobox ?...
stef60 stef60icon_post
salut a tous


ok c'est bon j'ai pu intervenir le recepteur est hs j'ai shunter 7/8 sur bornier B en attendant la piece


@+