bonjour
J ai une installation de clim avec un groupe MXZ-5A100VA et 2 splits MSZ-GE50VA.
Probleme, une fois toute l'installation terminée, les splits ne s'allument pas (la télécomande fonctionne).
Le materiel est d'occasion, donc j'ai essayer de brancher les splits sur toutes les sorties possibles (A,B,C,D,E)
mais rien ne fonctionne.
Bien sur, pas de schéma.
Pouvez vous me dire si les bornes S1 S2 et S3 doivent avoir une tension particuliere entre elles ?
Visiteur Visiteuricon_post
Bsr si tes splits ne s'allument pas tu dois avoir un pb sur l'UE.
tu devrais retrouver le defaut sur la carte extérieur
greg gregicon_post
Je pensais aussi a un probleme sur l'UE, mais je n ai pas la doc et j'ai vu des voyants rouge et orange allumés.
Quelqu un sait ce que cela signifie ?
que qu un a t il les docs ?
AAC AACicon_post
Bonjour,

1/verifier que le 230V arrive au groupe exterieur et sur les unites interieurs
sur L Et N
2/verifier que chaque unite est brancher avec sa liaison frigo A avec A et que les couleurs correspondent bien de chaque cote S1 S2 S3

Si tout ok ouvrir le groupe exterieur et me dire le nombre et la frequence de clignotements des leds.

@+
AAC AACicon_post
Re,
J avais mis un autre commentaire qui n est pas passe. Bref vos modeles d unites interieures ne sont pas compatibles avec votre unite exterieure. En effet les modeles compatibles sont entre autres les MSZ/GB GC FA

Vos unites interieures sont compatibles avec les groupes MXZ B
greg gregicon_post
pour les modeles unités interieur, c'etait installé avec celles-ci avant(enfin c ce qu il m a dit).
-J ai 230v a l'arrivée et j ai vérifié que la phase soit bien la phase et non le neutre (car certaines clim n acceptent pas l'inversion de phase et neutre)
-toute mon install est OK (j en est installé pendant des années et de cette marque)mais ce probleme ne m'était jamais arrivé(comme quoi, il y a un début a tout :-)).
-Pour les voyants, ils sont allumés en permanence (rouge et orange), mais
le vert s'éteint apres mise en service.

mars marsicon_post
bonjour, une chose m'interpelle , vous avez essayez les différentes sorties , peut être un manque de fluide évident ou un mauvais tirage au vide si encore il a été effectué .
Comme dit aussi plus haut la sortie 1 uniquement avec le Bornier 1.
Bien vérifier si pas d'inversion de tube ou câble, câble à sonder c'est facile, les tubes si bien isoles possible de sonder avec le câble de son unité intérieure, méthode de vieux macaque que je suis :b
AAC AACicon_post
Renseignez vous aupres de Mitsubishi Electric mais pour que les MSZ GE50VA fonctionnentil faut que votre groupe soit un mxz5B100Va ou inversement des MSZ GB50VA
Bref apres tu peut continuer a t obstiner paf
greg gregicon_post
Pour info:
j ai appelé MITSUBISHI, et les unités interieurs sont compatibles avec l'UE.
et la tension entre les bornes S1 et S2 est de 230V et entre S2 et S3 24V.
donc il y a un probleme sur l'UE. reste a trouver lequel :-(
PL PLicon_post
Bonsoir. Un fil de débranché dans l'UE, j'ai déjà eu le cas sur une autre marque. :#