Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» DAIKIN i touch controller

DAIKIN i touch controller #7488

5Contributeur(s)
PLvercorcrismarssanslogiqueEvilclad
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour
en Amon j ai un i touch dcsc601C le problème les télécommande s éteint a 20C au bout de quelle que minute
quand je mais a 32C 2 seconde après sa écris 26C la télécommande ne s éteint pas
se nais pas une panne pour mois mais plutôt un problèmes de programmation
A PLUS

Message édité par : vercorcris / 22-11-2013 18:24

mars marsicon_post
Bonsoir, tu es limité par la valeur maximale réglée sur itouch, mais tu peux modifier, je sais plus si c'est dans "atm" ou autre.
Ta telecommande bureau affiche ton réglage et se met automatiquement au bout de 2 s sur la valeur maxi autorisée si tu dépasses.
Adel ou evilclad si vous êtes là :b

Message édité par : mars / 22-11-2013 19:09

sanslogique sanslogiqueicon_post
Bonjour,
Qu'elle est ta question précisément, car j'ai un peu du mal à comprendre?
Merci d'avance.
Les shunts c'est pas automatique...
vercorcris vercorcrisicon_post
le problème quand je mais 22C la télécommande s éteint au bout 2 seconde
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
Evilclad Evilcladicon_post
Vue ton symptôme je pense que l'optimisation chauffage est activer.Regarde dans les paramètre celle ci dois être désactiver.
vercorcris vercorcrisicon_post
slt optimisation ces dans quelle menu
merci pour les info
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
Evilclad Evilcladicon_post
De memoire c'est dans code ATM.
PL PLicon_post
Bonsoir. C'est normal au bout de 2 s la consigne demandée reviens à son mini ou maxi programmé. Pour cela et si je ne me trompe pas appuyer sur S aller sur "config limite temp" flèche exécuter, modifier les températures en fonction des besoins, suivre les instructions pour confirmer. Faire un essai. Sur la commande. :-)