vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour je doit charge 15 kilo de 410
je doit faire le code 20 je le fait en mode froid ou chaud se code ?
je branche a quelle endroit la boutille
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
Evilclad Evilcladicon_post
Salut, ce code va te passé automatiquement en froid.
Charge le maximum sans ce code la, lorsque ta bouteille prend moins de gaz tu utilise
Ferme la vanne liquide avant de faire ton code, ensuite tu charge que par la ligne liquide et surtout pas coté aspi.

Si tu foire ta manoeuvre tu est bon a remplacer le compresseur INVERTER.
Moi je l'utilise jamais ce code, je ne charge que par mon groupe de transfert quand ma bouteille galère, pourtant j'ai une très bonne connaissance des VRV.
Visiteur Visiteuricon_post
c 'est une instal neuve ?
Evilclad Evilcladicon_post
Non vue que c'est un VRV 2 d'après son titre.
Donc c'est un M7,M8, ou M9.
vercorcris vercorcrisicon_post
non il le vrv 2 date de 2005 12CV
je vient de changé le compresseur sdt non inverter plus contacteur j ai mal a chargé
merci pour les info