Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Daikin 3MXS68

Daikin 3MXS68#7983

3Contributeur(s)
BLastErvercorcrisadelclimatisation
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
BLastEr BLastEricon_post
Bonjour à tous!!!!

Voila encore un défaut mystère de chez Daikin...lol
La clim se coupe par intermitence en défaut U2
D'après la plate forme Daikin c'est du a des baisses de tension sur l'alimentation mais j'ai 4 groupes du même type et 1 seul se met en défaut.

cdt
vercorcris vercorcrisicon_post
slt ta contrôlé les phases ? le condensateur ?
possible problème de carte unité extérieure
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne journée a tous
L'origine principale a ce defaut c est bien une chute de tension, mais il n est pas
Obligatoir qu elle soit du a edf. La chute peut etre apres en sortie carte. Donc controler la carte elle meme.
Il y a une autre cause moins connu c est le ventilateur de l ue.
Si tu ne sais pas les controle a faire, je te les communique ce soir.la je doit partir.
A plus .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
BLastEr BLastEricon_post
Salut
Oui je veux bien les infos :)))
Parce que DAIKIN a pas trop envie de m'aider....