leveridique leveridiqueicon_post
bonjour,

j'ai entendu dire que les systèmes vrv daikin fontionne avec des " detendeurs thermostat" à l entrée des evaporateurs ?
En bref ils s ouvrent lorsque la consignes plus le diff est atteint ?
Et donc voila je trouve ce système etrange... car sois disant ca permet d'economiser de l energie et je voulais savoir comment l'economie se fait.

Merci pour vos reponse !!!!
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut leviridique et bonne soiree a tous
Vrv et detendeur thermostatique ne font pas bon menage.ce sont des vannes a pas " detendeur electronique" qui eux se ferment lorsque la consigne est atteinte
Sur l ensemble des ui. Si non tant qui il reste une seul ui en demande tous les detendeur reste ouverts a plus ou moins 10%.
Les seul clim que je connaisse avec des detendeur thermostatique ce sont des clim TOR, ou alors des PAC pour particuliers.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
leveridique leveridiqueicon_post
bonjournoo,

merci adel pour ta reponse !

mais dis-moi le refrigérant qui n'entre pas dans les evaporateurs -du fait que la consigne est atteinte et donc que le detendeur electronique se ferme- a le temps de s'évaporer avant d'entrée dans le compresseur, il y a une bouteille anti coup de liquide combiné à quelque chose d'autre ?
leveridique leveridiqueicon_post
je trouve ce système étrange puisque c est economique mais comment l'économie se produit !!??

Venez technicien frigo me rép !!! fort
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut leveridique et bonne journee a tous
Alors une mise au point s impose.ce qui permet de faire des economie ce n est pas l appelation VRV, DRV, PAC,...etc .
C'est le principe de la thermodynamie qui permet d esperer de reduire ces factures par rapport a un autre systeme de chauffage.
Autrement dis , un système thermodynamique meme en tout ou rien ( lorsqu il est bien dimensionné) il est moins energievore qu un chauffage elec, au fioul, au gaz.
La particularité des VRV toutes marque confondues c est la possibilité d adapter la puissance aux besoins grace a la technologie des compresseurs dit inverter.
Avec un systeme inverter ont peux esperer faire plus d economies qu avec un systeme tout ou rien.
Donc les economies se font par le biais du principe de la thermodynamique, mais sur les systemes dit inverter il y a un suplement d economie qui resulte cette fois ci directement de la technologie des compresseur. Je me repete volontairement
Afin de clarifier les choses.
Concernant les detendeures il faut dissocié le fonctionnement en mode climatisation et en mode chauffage.
les detendeurs quoi qu il arrive sont sur la ligne liquide ( y a quelque particularités au systeme 3 tubes daikin et froid chaud simultané en 2 tube chez mitsu)
Donc en mode climatisation cela revient a dire que le detendeur est en entrée de l ui. Par conséquent lorsque la consigne est atteinte en mode clim le detendeur se ferme (progressivement bien sur, puisque regulation pid) completement. Les vapeurs sont aspirées . En mode clim les detendeurs des ui qui ont atteint la consigne ou qui sont a l arret, il ne sont forcés que lorsque le retour d huile est forcé par la carte de l ue ( chez daikin 8h de fonctionnement cumulé du cp).
En mode chauffage cela revient a dire que le detendeur est en sortie de l ui. Donc tu comprendra facilement que si les detendeurs se fermaient completement, chaque ui deviendra un formidable piege a huile et a fluide.donc, serrage mecanique tres rapide du cp, et ou surchauffe de celui ci. C est pour cette raison que les detendeur chez tous les constructeurs reste ouvert a plus ou moins 10% en mode chauffage.
Concernat ton interogation sur d eventuel retour de fluide en etat liquide, a moins d avoir un ou plusieur detendeur bloqué en ouverture totale en mode clim, il n y a aucun risque que cela se produise. En mode chaud c est l echangeur de l ue qui fait office d evaporateur , selon les model il est doté d au moins un detendeur dont la Sc est contament surveillée, en plus la SC totale et la temperature de reffoulement influe sur le % d ouverture de ce detendeur, la aussi aucun risque.
Sachant que tu as des bouteilles anticoup liquide, il faut vraiment y aller pour avoir du liquide dans le carter.
Par ailleur sur ces puissances là se sont des compresseur scroll qui d une part admette un retour en liquide, et d autre part la spire mobile se desolidarise de la fixe en cas de liquide. La aussi il faut y aller pour casser un scroll par coup liquide.
En faite est tu frigoriste ? Ou un particulier curieux?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : leveridique 
mais dis-moi le refrigérant qui n'entre pas dans les evaporateurs -du fait que la consigne est atteinte et donc que le detendeur electronique se ferme- a le temps de s'évaporer avant d'entrée dans le compresseur, il y a une bouteille anti coup de liquide combiné à quelque chose d'autre ?  

Bonjour,

comme tout système frigo, la fermeture du détendeur n'empêche pas l'évaporation du FF :-o; au contraire
il y a toujours des calories présentes dans l'enceinte à refroidir par rapport à la température d'évap. donc pas de soucis.

l'anti coup de liquide est nécessaire à l'opposé de l'emploi de détendeur électronique!! un capillaire par exemple ne sait pas lui fermer l'alim en FF de l'évaporateur et donc là, OUI il faut une ACL
à+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : leveridique 
je trouve ce système étrange puisque c est economique mais comment l'économie se produit !!?? 

re,

système économique??
le simple fait de remplacer déjà le détendeur classique par un détendeur électronique provoque une économie:
- remplissage optimal de l'évap avec contrôle rapide de la SC
- de ce fait, la SC pourra être plus petite que sur un système classique (2K-3K contre 5 à 8K en standard)

ensuite, tu remplaces le système TOR par de l'inverter et tu augmentes encore l'économie

à+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Oui maitre airco +1 de plus tu n es pas oobliger d avoir un differnetiel hp/bp aussi important que sur un circuit avec detendeur theromstatique.
Exemple de SC chez mitsu elle est de 2 a 5 k sachant que tu sera plus proche de 2 que de 5k.
J'ai connu un tech qui ete excellent en refrigiration, mais qui ne connaissait pas les subtilités des systemes inverter. Il mesure la Sc qu il trouve a 2k, il preconise de retirer la charge. D apres lui il y avait un ecces de ff. Sur 15 vrv, apres son passage y en avait aucun qui avait la bonne charge.
Il a tout simplement rechargé la quantité inscrite sur les plaque signalitiques.
Autant dire que du coup iln y avait plus que la moitier de la charge reel.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
leveridique leveridiqueicon_post
re bonjour,

merci pour vos réponse !!

adel : alors un peu des deux j'ai un bac pro froid mais je ne trouve pas de travail dans le domaine.

jcrois avoir compris la raison de ce système !
en bref pour un multisplit: il faut tirer 2 tubes pour chaque ui pour les raccorder aux groupes ext

pour un vrv: il faut tirer deux tubes, puis les raccorder en parallele a chaque unités inrérieures !

en gros ca économise ls cout d installation, etc
leveridique leveridiqueicon_post
ps: ce n est pas une affirmation !

c est bien cela alors ??