Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» glycol

glycol#8006

7Contributeur(s)
stef60adelclimatisationjerome44VisiteurDinosorePLLukycold
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
stef60 stef60icon_post
salut a tous

je dois deplacer un groupe extérieur (monobloc) et raccourcir les liaisons .
il y a du glycol dans le circuit primaire et je voulais savoir comment faire pour refaire un remplissage et le dosage du glycol


@+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut stef.
Pourquoi refaire ? Tu n as pas l i tention de reinjecter le melange existant ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
jerome44 jerome44icon_post
salut

recupere le glycol dans des baches ou des futs, tu fais ton opération sur la tuyauterie, et tu recharges avec une pompe et une bonne campagne de purge et c est joué

A+
Visiteur Visiteuricon_post
bsr tu recuper le glycol et le pese ensuite de manière a connaitre la temperature voulue soit - 20°c ou autre tu en rajoute ou pas.
tu as un appareil qui te permet une lecture directe j'ai oublié le nom !!!!
en posant une goutte sur la coupelle tu as directement la temperature . [addsig]
Dinosore Dinosoreicon_post
Bonjour méfie toi du glycol s il est trop vieux (10 ans )remplace le
Si tu doit en remettre attention au différent type de glyco , il ne faut pas les mélanger . Sinon tu dilue directement à -20 dans le bidon et tu le renvoi directement dans l installation avec une pompe électrique ou sinon une pompe d épreuve mais bonjour les bras et le temp a passer.
Plus on apprends moins on sait
PL PLicon_post
Bonsoir. cls, Un réfractomètre... :-)
Mais attention, il y a une réglementation, le glycol est très polluant, strictement interdit de le jeter dans les égouts. ;-) ;-) ;-) :-)
Visiteur Visiteuricon_post
c'est cela!! merci PL, [addsig]
Lukycold Lukycoldicon_post
Bonjour à tous,

Il existe deux type de glycol (éthylène et propylène) attention à la lecture sur le réfractomètre.Le quel a tu dans ton installation? Pour cela tu doit trouver une étiquette du produit qui a été injecté dans le réseau si toute fois la personne qu'il introduit a fait les chose dans les règles de l'art.

Pour savoir si ton glycol est récupérable il faut faire une analyse du glycol présent dans l'installation.

Lors de ta récupération il serait bien d'y mettre un compteur d'eau en vidange point bas afin de connaitre ta contenance et d'y ajouté les quelques mètre de la modification tuyauterie.Si ton glycol est à remplacer.

Essaye de trouver le DOE qui pourra te renseigner sur la valeur d'origine ainsi que le type de glycol et le pourcentage de protection. il se trouve en générale en possession du client ou dans le local technique de l'installation.

Attention lors de la réinjection du glycol car c'est un produit avec une viscosité importante et donc il mettra plus ou moins longtemps à ce mélanger. Tout dépend de la longueur du réseau ainsi que de la demande de certaine partie du réseau .

Surveiller les garnitures des pompes qui n'aime pas trop le changement du mélange et surtout prévoir un dégommage de celle ci avant la remise en service, car sur l'une d'elle c'est bloqué le temps des travaux , elle risque de grillé si ont ne fait pas attention.

A+
stef60 stef60icon_post
hello

et pour le remplissage avec quelle type de pompe
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Stef,

une pompe à membrane (air comprimé) ou a piston pour liquide épais, tu doit trouver sa chez kiloutou ou autre