Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Carrier Puron UE-38GLP et UI-40KMC

Carrier Puron UE-38GLP et UI-40KMC#8622

3Contributeur(s)
dougAdrienfifi
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
doug dougicon_post
Slt à tous,
J'ai quelques difficultés pour parler poliment avec un ensemble carrier à détende direct, je vous explique la led verte de façade ne s'allume pas donc pas moyen d'avoir de code défaut (clignotement constant sur la carte électronique)... J'ai l'avantage d'avoir une clim identique à côté j'ai donc essayer d'intervertir la carte principale, la carte de résistance élec, le transfo et la facade peut être avez vous eu une expérience similaire sur la même ref ou une piste ?

Merci d’avance :-D :-D :-D
Adrien Adrienicon_post
attention a la rubrique dans laquelle tu post le message :(
fifi fifiicon_post
Salut

Je vais reprendre une piste de mon pote adel ;-) : vérifier si la pompe de relevage de condensat n'est pas hs ou en niveau haut ce qui bloquerait ta clim
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
doug dougicon_post
Slt à tous,
J'ai déjà testé le flotteur de la pompe continuité ok
doug dougicon_post
Slt a tous,
Ce mouton à 5 pattes ne vous inspire pas :)