Bonjour j ai ai un itouche controle le client me demande de mettre en optimisation du chauffage les telecommande s arrête sa ces normal ok
comment sa marche ?
le client ne voix pas repartie sa clim il est obligé de la mettre de-nouveau sur ON pour lui sa ces un probleme.
Le différentielle il peux se réglais?
vos ressentie sur se mode en vert vos client
Evilclad
C'est vraiment pas evident a reglē, cela te permet en gros de cgoisir des plage de temperature le plus adaptē. J'ai aucun installateur qui ma demander de luireglē ca en MES, et pour avouē je serai pas le faire, donc j'y touche pas. Au pire des cas tu le dēsactive et a la place tu lui active des limite de temperature basse et haute, avec des horaire de demarrage et arrêt sans pour autant bloquē les utilisateur. C'est ce que je fais generalement lorsque je le propose a l'installateur ou le mainteneur.
mars
Mon ressenti avec la itouch , c'est bien pour visualiser un ensemble, mais personne de bien formé sauf 1 ou 2 mecs chez Daikin , et pas de formation dispo dessus.
Je rencontre aussi pas mal de soucis d'optimisation sur le confort et les restrictions de fonctionnement .
Je pourrai pas aider mais au moins confirmer que c'est pas du tout facile de satisfaire le client .
PL
Bonsoir.En ce moment pleins de problème avec ca. Moi je coupe systématiquement cette optimisation je met sur désactivé. Le démarrage sera aléatoire et comme expliqué par eviclad, les réglages ne sont pas évidents, et je crois fait d'usine. On autorise ou on désactive c'est tout.
Pat
toinou
Jai eu que des problemes avec cette option , a eviter serieusement
Aircofrigo
Bonsoir,
@toinou: toujours pas envie de passer faire ta présentation??
merci d'avance et à+
BadRaider
i-touch créateur de dépannage par excellence !
Bon d'accord jesors et je reviens pas +1 +1
Bonne galère et bon courage :p
Jeune Grand Con Révolutionnaire !
Mais a votre service :) !