bonjour a tous,
jaimerai savoir si ma charge et bonne sur un split
quel sont les bon relevées a effectuer pour bien diagnostiquer la bonne charge du circuit
merci a tous ;-)
steph87
Bonjour,
Évite de poster plusieurs fois le même sujet.
sur une clim le plus simple et le plus fiable est de récupérer la doc constructeur avec la charge d'origine et de rajouter x grammes de fluide en fonction de la longueur de tuyauterie.
dake
Bonjour,
Sur du mono split c'est pas au gramme près
A+
Nop
sur un inverter , c'est impossible dans le sens ou le cp , le détenteur et les ventilos vont varier pour retomber sur des pressions et température correct.
si tu veux vraiment le faire , mesure température d'air entré et sortie condenseur et évap , débit d'air pour en calculer le volume , contrôle la conso électrique , et par rapport au cop constructeur a la température extérieur tu pourras peut être déterminer que ta charge est bonne :#
si vraiment t'as un doute , tu récupère et tu pèse !
nop
dake
ou tu mets le split inverter à fond sur la télécommande pour qu'il marche à 100% et tu vérifies tes pressions
Nop
Sauf que la magie de l'inverter est de pouvoir monter a 130% en cas de besoin ....
Certain models avaient la possibilité d'être bloqué à 100% pour les tests , mais vu comme c'est rare , pas la peine d'en parler
Nop
avanlar
salut a tous
toujours les meme sujet
amperage compresseur +sous refroidissement a controler
PL
Bonsoir. Et bien si c'est au gramme prêt, surtout sur un split, ensuite mettre la machine à fond ou pas les pressions ne donneront rien.
Un bon truc pour commencer et est indicatif pour un bon début de fonctionnement, prendre le delta T°C entre l"aspiration et le soufflage de l'UI au bout de 20 mn de fonctionnement si celui-ci est de 12°C en mode froid et entre 50 et 60°C en mode chaud en fonction des températures extérieures votre installation fonctionne correctement. Ca c'est valable pour un inverter. Pour un tout ou rien mesurer la surchauffe qui doit ètre entre 5 et 7°C
Pat
cedric29
Bonsoir
J'ai bien peur qu'un simple post sur un forum ne réponde jamais a ta question .une clim inverter va modifier la vitesse de rotation pour que la bp soit correcte. Que tu ais 1.2kg 1.5 ou 1.8 tu verras pas de dif sur le fonctionnement mais ton client le verra sur sa facture edf.
Bref ,quand t es débutant faut de la doc et la balance,sinon c est de la bricole
Message édité par : cedric29 / 23-12-2014 21:47
Aircofrigo
Bonsoir,
L a réponse à cette question est: la pesée!!