Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Defaut A3 Daikin

Defaut A3 Daikin#9270

6Contributeur(s)
SFroidAACPLmarsadelclimatisationjerome69
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
SFroid SFroidicon_post
Bonjour a tous les frigolos !!

Je suis intervenue sur une cassette daikin et j'ai le defaut A3 Dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation! Ce qui est bizare vue que je suis en mode chaud le bac a condensat etait vide donc sur la cassette il y a un contacte pour un niveau d'eau trop eau et un contacte pour amorcer la pompe de relevage si je shunt sur la carte le niveau d'eau trop haut cela enlevera le code defaut A3 ( qui clignote sur la telecommande ) ainsi cela me permetra de voir si la carte est ok et de changé la pompe puis le flotteur ou existe t'il une autre manip sachant que j'ai coupé le disjoncteur pour rearmer le defaut mais celui ci réaparait imediatement !

Cordialement .
AAC AACicon_post
Bonjour,

j'ai déjà eut ce problème sur un gainable Daikin et c'était la pompe de relevage qui était HS.
SFroid SFroidicon_post
Re

Merci AAC pour l'info donc tu a remplacé la pompe et c'est repartie mais ma question c'est et ce que le flotteur qui donne le defaut A3 est integrée dans la pompe ou est lui seul ?? Il y a X25 qui est l'alim pour la pompe et X15A qui lui doit etre la secu du bac a condensat plein ? Ou c'est un bloc entier !

Cordialement .
AAC AACicon_post
Re,

chez Daikin normalement c'est le bloc complet.
SFroid SFroidicon_post
Merci AAC pour l'info je vais intervenir lundi en attendant je pense shunté le contacte x15 sur la platine electronique de l'unité interieur vue que celle ci fonctionne en mode chaud en attendant de commander la pompe de relevage donc si c'est un bloc entier c'est parfait merci !

Cordialement .
PL PLicon_post
Bonjour et bonne année. Il faut démonter la plaque du dessous du gainable au niveau du bac condensat, sortie condensat, enlever le bac en polystyrène, la pompe est visible, voir si le flotteur n'est pas simplement bloqué au niveau haut, ou pompe bouchée, si rien ni fait comme AAC, changer la pompe.
Pat
mars marsicon_post
Bonjour, également déjà eu ce défaut , remplacement pompe et ça suffisait après test des contacts de la pompe et simulation de shunt et contact ouvert sur les connecteurs.
Profite en pour faire un bon nettoyage du bac et de l'échangeur , si ton client a un contrat d'entretien, fais la visite en même temps tu auras accès à tous pour les fuites et échangeur .
Un déplacement 2 choses de faites :b.

SFroid SFroidicon_post
Bonjour a tous !!

Merci pour les info les gars lundi je vois ca sur place c'est une cassette en 600*600 l'accés est ok @PL c'est ce que je me suis dit que le flotteur doit être bloqué niveau haut mais le client était pressé pas eu le temp de demonter 5 min pour jeter un coup d'œil !!
@Mars je vais shunté le contacte du flotteur comme tu la précisé et fair l'essai pour le nettoyage je l'avais deja en téte vue que c'est une boutique celle si a vrément besoin d'un bon coup de nettoyage +1 merci !!!

Cordialement .
mars marsicon_post
Quand je dis shunt c'est pour des essais afin de valider le fonctionnement , car je me suis fait avoir une fois ou j'avais la pompe hs mais aussi le relais sur la carte , bien sur j'ai vu ce dernier une fois la pompe remplacée, il n'y a pas mieux pour passer pour un blaireau devant le client , donc maintenant je vérifie l'ensemble.
S'il y a plein de crasse dans ton bac et échangeur , regarde bien l'état des crosses une fois nettoyé et n'hésite pas a les traiter en préventif avec de la bombe galva au pire , au mieux avec un produit spécialement dédié du genre carlycoat
http://www.carly-sa.fr/fam74-carlycoat-traitement-anti-corrosion-pour-ailettes-des-echangeurs.html

SFroid SFroidicon_post
Bonjour a tous !!

Je revien vers vous pour vous dire que c'est la cete de lnunité int qui est HS et non la pompe de relevage le flotteur etait au niveau bas et le bac a condensat lui vide et apres avoir shunté le contacte du flotteur X15A sur la carte le defaut n'est pas repartie c'est en standby on attent la nouvelle carte avec la résistance de configuration !!merci de votre aide les gars :-) !

Cordialement .