Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» armoire réfrigéré UNIFLAIR coupe en BP

armoire réfrigéré UNIFLAIR coupe en BP#9506

13Contributeur(s)
dmarcochrisfroidAircofrigocedric29SFroidfifimarsmimifrigomarcel11godunovHyiogazicman76samir78130
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
chrisfroid chrisfroidicon_post
Bonjour,
Je suis devant une armoire réfrigéré pour un local serveur qui coupe en bp au bout de dix seconde de fonctionnement.
J'ai donc pensé que l'électrovanne était hs, j'ai donc mit un aimant mais le même problème.
Ayant sur le circuit une prise de pression sur la ligne liquide et une autre après le détendeur j'ai placé un flexible afin de shunter le deshy, éléctrovanne et détendeur, et même comme ça il a coupé en BP.
J'ai vérifié ma charge de gaz, elle est bonne.
J'ai ensuite coupé un par un chaque capilaire de ma pieuvre qui alimente mon évaporateur afin de vérifier qu'ils soient pas bouché en soufflant à l'azote mais tout était bon.
Je suis à cours d'idée et je ne sais plus quoi faire. Je vais remplacer le détendeur électronique car celui ci est peut être obstrué.
Merci de me dire ce que vous en pensez et de me conseiller.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

pas de présentation??
= pas de participation!!

si vous êtes frigoriste merci de passer vous présenter: http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=142

si vous êtes un particulier, un site vous est dédié là: http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito

merci de votre compréhension.

à+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

vous dites: Ayant sur le circuit une prise de pression sur la ligne liquide et une autre après le détendeur j'ai placé un flexible afin de shunter le deshy, éléctrovanne et détendeur, et même comme ça il a coupé en BP.
je doute que vous ayez shunter quoi que ce soit!!
y avait-il des schraeders sur ces deux prises de pression?? et si oui votre flexible était-il équipé de deux poussoirs??

maintenant, amener la ligne liquide direct sur le retour c'est un peu bizarre et risqué comme procédure :-o pas eu peur des coups de liquides pour ton compresseur?

moi quand j'ai deux prises de pression (une en HP et l'autre en BP comme chez toi) et que je recherche une panne fluidique, je monte mes manos pour analyser le prob!! :-D

pour moi, tu as de drôles de procédures de recherche :#

les valeurs BP et HP aurait été intéressantes, plus quelque prise de T°

bon courage là.....

à+
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

La prsentation étant faite, on peut y aller...
Citation : chrisfroidJe suis devant une armoire réfrigéré pour un local serveur qui coupe en bp au bout de dix seconde de fonctionnement.
J'ai donc pensé que l'électrovanne était hs, j'ai donc mit un aimant mais le même problème.
Ayant sur le circuit une prise de pression sur la ligne liquide et une autre après le détendeur j'ai placé un flexible afin de shunter le deshy, éléctrovanne et détendeur, et même comme ça il a coupé en BP.
J'ai vérifié ma charge de gaz, elle est bonne.
J'ai ensuite coupé un par un chaque capilaire de ma pieuvre qui alimente mon évaporateur afin de vérifier qu'ils soient pas bouché en soufflant à l'azote mais tout était bon.
Je suis à cours d'idée et je ne sais plus quoi faire. Je vais remplacer le détendeur électronique car celui ci est peut être obstrué.
Merci de me dire ce que vous en pensez et de me conseiller.

Visiblement, vous avez un bouchon ( ou quelque chose qui bloque le ff à un endroit précis.

Votre façon de faire me semble ( pour le moins ) hasardeuse!
Cependant, deux questions me viennent à l'esprit ... je vous en livre une ( pour l'instant ), et attend votre réponse pour aller plus loin

- Comment avez-vous vérifié la bonne charge?

@+
chrisfroid chrisfroidicon_post
crois pas que j'ai placé un flexible comme ça à la va vite, j'ai branché mes manos sur les deux prises de pressions que j'ai indiqué sur le message d'avant. Comme mon compresseur coupait très rapidement , lorsqu'il démarrait je faisait bi-passer au niveau du mano pour voir si j'arrivais à tenir en pression. Pour la sécurité du compresseur j'avais installé un autre mano à l'aspiration du compresseur.
chrisfroid chrisfroidicon_post
Pour vérifier la bonne charge j'ai tout récupérer et j'ai injecter la charge qui avait été mise lors de l'installation.
D'ailleur pour préciser lors de la récupération on a eu beaucoup de retour d'huile
cedric29 cedric29icon_post
bonjour

Des explications très très confuse.

je te suggère de recommencer toutes tes explications en utilisant les termes précis.
est ce une armoire ou une clim de local ,rien que la déjà on n'en sait rien.

et puis quelques chiffres ,des bars ,des températures ,la routine quoi.
Présente un peu(beaucoup) mieux l'installation.


chrisfroid chrisfroidicon_post
Je demande des solutions pas des critiques SVP.

C 'est une armoire réfrigéré avec un condenseur déporté, cette armoire contient deux circuit indépendant. Elle tourne au R410a. Je ne peux pas vous donner de mesure BP, HP Température surchauffe, sous refroidissement etc... car mon compresseur tourne 10 seconde et coupe en BP.
chrisfroid chrisfroidicon_post
Je demande des solutions pas des critiques SVP.

C 'est une armoire réfrigéré avec un condenseur déporté, cette armoire contient deux circuit indépendant. Elle tourne au R410a. Je ne peux pas vous donner de mesure BP, HP Température surchauffe, sous refroidissement etc... car mon compresseur tourne 10 seconde et coupe en BP.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
ah

on commence à voir mieux :-D

bon pour les pressions , avec à peine 10Sec de fonctionnement on va avoir difficile ; mais je suppose que tu as regardé quelle était la BP au moment des coupures?
histoire de confirmer la chute de celle-ci et pas la défectuosité du capteur!!

deux circuits indépendants?? :-o :-?

dis toi bien que nous ne sommes pas là pour voir zzz

et ne te fâches pas..critique....oui, mais l'exposé des faits fait que l'on s'interroge snif
c'est tout ;-)

Message édité par : Aircofrigo / 24-02-2015 18:04