bonjour,
pouvez vous m'aider ?
l'installation : un groupe froid de production d'eau glacée , le soucis : il y a un Vary flow qui sert à detecter la circulation de l'eau glacée dans le réseau qui casse , j'ai récupéré la maintenant et la société d'avant la deja changé 2 fois se vary flow et d'apres eux , se vary flow est mal placé juste avant un coude et donc c'est à cause de ca qui la lamelle du variflow casse d'après eux, j'ai verifié si le sens de vary flow etait bien dans le le sens de la circulation c'est OK , est ce que c'est possible que la lamelle d'un vary flow casse parce qu'il est mal placé dans le réseau ? je ne sais pas trop si c'est vraiment ca ou pas vous en pensez quoi ? un vary flow doit se placer commet generalemetn il y a des regles ?
merci
j'ai fait un petit shéma pour mieux visualiser
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=433256variflow.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/433256variflow.png[/IMG][/URL]
Bonsoir. Il se peut que le fait de l'installation d'un flow switch dans un coude et les perturbations engendrées peuvent casser ou endommager ce détecteur. suivant les constructeurs il est placé soit en aval soit en amont de la pompe de circulation, en principe dans une longueur droite allant de 50 cm à 1 m bien sur, le jugement pour la pose s'effectue en fonction de l'installation.
Pat
fab1034
salut a tous
pour plus de sécurité il faut monter un flow swicth en sortie d'eau, et bien mettre la lame à la bonne longueur du diamètre correspondant au réseau :b