J'ai une de ces bêtes en panne, j ai des notices sur place mais pas assez complète rien sur le dépannage, c est un vieu coucou avec des platines basiques sans code défaut ni diode, y a un bornier basse tension ou je pense que je doit mesurer des tensions ou des impédances en fonction mais je ne sais pas quel borne correspond a quoi !
Si quelqu un a quelque chose je suis prenneur ! Et si quelqu un à le numéro de la hotline TRANE je prend aussi !
bonne soirée a tous .
est ce le vieux coucou avec bruleur a gaz ?? si oui jete un coup d'oeil sur les securité bruleur . c'est con , mais meme si tu n'est que en mode clim , si y a un defaut sur la partie bruleur le roof ne part pas .
j'ai eu le cas une fois et j'avait vecu un long moment de solitude .
schema incomplet et aucune doc . il fesait un froid freeze de pole nord
j'avait des doutes sur le bruleur et cela a ete confirmer par un chauffagiste qui repassé le lendemain matin .
sur d'autre site c'etait pareil a chaque fois securité bruleur .
tu as un petit bouton de rearmement un peu caché moi je ne l'avait pas trouvé ,
mon collegue chauffagiste m'avait confirmé mon doute et m'avait dit qu il fallait juste que je regarde un peu plus au fond ;-)
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Tm_k9
Salut les gars,
@Isfer effectivement j ai deja la doc là les autres sont trop récente mais merci ton retour !
@Abdel effectivement on parle bien du même coucou, j ai passé la bécane en mode test le 1er compresseur fonctionne, les 2 chaudière aussi. Le problème c est mon 2ième compresseur, la ligne de sécu est fermé mais ca ne fonctionne pas. J y retourne début de semaine, j ai été appelé d astreinte vendredi soir pour ça et vu la température et l heure (le CC fermait) j ai laissé tombé. En tout cas ce ROOF est primitif !