doncamillo13 doncamillo13icon_post
Bonjour À tous
suite à une panne de carte sur une samsung AQV18PSBX
Le SAV
Ma envoyer carte, eeprom et moteur ventilo condenseur

Ma question est la suivante :

Y Ya t'il une procédure particulière pour la mise en place de leeprom

Cordialement

Evilclad Evilcladicon_post
Remplacer l'eprom hors tension. Tout dépend des Eprimm certaine sont a clipsé et d'autre a souder a l'étain.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a tous .
a ma conaissance des autres marques car je ne pratique " rencontre " que exceptionnelement cette marque . il n'y a rien de specifique a faire .
endhors bien evidement de le faire hors tension comme le dit evilclade .
mais est ce necessaire de la repeler ;-) .
ensuite si tu as des cavaliers il te faudra les mettres dans la meme position que sur l'ancienne carte .
l'histoire des cavaliers je ne sais pas si c'est d'actualité chez cette marque . mais en regle generale , les cartes de remplacements sont sauvant concues pour etre montées sur differnts modeles . donc soit resistance de configuration de puissance ches daikin , soit switch ,ou cavaliers chez les autres .
l'eprome qu'ils te fournissent est programmé en fonction du model de l'ui que tu leur a fournie .
tient nous au jus pour la suite
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
SFroid SFroidicon_post
Salut a tous les frigolos !!

Atention au sens ou tu mais ton eeprom j'ai déjà eu le cas sur une armoire Emerson ou mon collegue avait mis l'éeprom a l'envers donc regarde bien comment c'est foutue avant de tous demonter sinom pour le reste comme les confrére a mon avis de mettre les swich et les potard a la position exacte de l'ancienne carte si il y'en a bien sur qui correspondront a la configuration de ton eeprom !!

Cordialement .
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Pour les eprom tu a une petite marques (un petit rond dessiné ou gravé ou un gravage au milieu ,pour marquer le 1 et le 8 et sur le support tu a un découpe au même endroit
pensé a bien attendre que les capas soit bien déchargé et tenir la mase de la machine pour éviter l'"électricité statique qui risque de déprogrammer l'eprom
doncamillo13 doncamillo13icon_post
Bonjour à tous

Merci de vos retour
Remplacement carte electronique eeprom et moteur ventilons condenseur
( attention il ne fournisse pas l'écrou pas à gauche et c'est un calvaire à trouver dailleur je l'ai toujours pas non dispo Cofriset, Gff et Fritec)
Voici la manip via Samsung
Machine hors tension
Mise en place de l'eeprom attention au sens
Nettoyer et remettre noisette de pâte contact
Procéder au remplacement de la carte
Déconnecter les connections F1 et F2
Mise sous tension pendant 1 minutes
Mise hors tension
Reconnection F1 et F2
Mise sous tension
Essai machine

@+ merci encore cordialement doncamillo13


Message édité par : doncamillo13 / 30-06-2015 23:51


Message édité par : doncamillo13 / 30-06-2015 23:54


Message édité par : doncamillo13 / 30-06-2015 23:54

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonsoir ,
merci pour le retour d'info :=!
donc il y ba bien une procedure a respecter .
ca servira pour les prochains ;-)
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"