J'ai un défaut 02 sur ce type d’appareil. Aucune doc bien sure. j'ai appelé Hitachi qui me dit que c'est une HP. les 2 pressostats sont ok. (Un NO et un NF.). Peu être la carte, mais,en cherchant un peu sur le net, sur de la doc en anglais, je vois que ça pourrait être une inversion de phases. Si parmi vous quelqu'un a une doc ou une idée du pb, je retourne voir mon client demain matin.
Merci de vos réponses.
vercorcris
salut pour les ras fsxn
code alarme 02 catégorie unité exterieure description anomalie activation du dispotif de proction(coupure en cas de haute pression)
cause= activation du PSH( obstruction du tyau, exès de fluide frigorigene,melange de gaz inerte
j ai une partie de la doc envoye mois ton mail par mp
fifi
Bonsoir
Avec ce document tu devrais pouvoir t'en sortir
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas