La température de réglage la plus basse en froid est 18°.
Y a t'il une possibilité en modifiant 1 paramètre sur la télécommande de baisser de point ?
Merci de vos réponses
A+
Aircofrigo
Bonjour,
à ma connaissance non, mais donnes quand même les références complètes de la machine; qui sait!! un pro de fujitsu passera peut-être...
maintenant, pas étonnant que le point de consigne soit si haut; je suppose que tu connais le delta total sur la BP et donc le fait que descendre ce point de consigne mettra ton évap en danger.
à+
cedric29
Normalement non ,mais tu peux tenter de leurer la sonde
fifi
Bonjour
Le problème que tu vas rencontrer si tu arrives à travailler plus bas que 18º c'est la prise en glace de ton évaporateur.
En plus avec un pas d'ailette très serré sur les evaps de climatiseur, la prise en glace est d'autant plus rapide
Les dégivrages ne sont pas prévus en mode clim mais uniquement en mode chauffage
Pourquoi veux tu descendre plus bas que 18, pour info ou pour une application particulière ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
SFroid
Salut a tous les frigolos !
Même avis que fifi d'ailleur de même si tu cherche a decendre plus bas que 18 pourquoi avoir installer ce système ? C'est pour quelle fonctionnement ?
Il existe des système qui descende a des températures inférieur du 12 a 14 degré sachant que c'est de la clim et non des groupe froid !
Cordialement .
pierre
merci a tous de vos réponses
en fait c'est pour climatiser a 14° 15° un petit local déchet.
Mon client trouve trop cher un équipement froid et insiste pour une clim malgré mes résistances et mes arguments technique :-(
a+
Aircofrigo
bonjour,
moi je ne jouerais pas avec.
14°C c'est trop bas
à+
pierre
de toute façon je peu pas régler plus bas que 18° :-P
si ca lui va, ca me va ! sur le devis tout est précisé et signé et tamponné par le client.
A+
fifi
Citation : pierre
si ca lui va, ca me va ! sur le devis tout est précisé et signé et tamponné par le client.
A+
Salut pierre
Ça lui va ok mais le jour ou il a un contrôle d'hygiène peut être que les services concernés n'accepteront pas cette température trop élevée
Couvre toi bien dans ton devis car le professionnel c'est toi, marque bien noir sur blanc que la t° prévue pour ce local ne pourra jamais être atteinte avec le matériel employé et qu'il signe en toute connaissance de cause
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
PL
Bonjour. Et les retours liquide!!!! casse compresseur. Déjà à 18°C c'est trop bas.....
Que le client signe ta feuille et garde là précieusement.