Suite a un entretien de Climatisation, Voici le Pb survenu...
Sur une des UI une évacuation était bouché, n'ayant plus de produit pour déboucher les tubes condensats, j'ai eu la Merveilleuse idée de mettre du Déboucher Pro de chez Wurth... qui d'ailleurs a super bien débouché, mais tellement bien que cela m'a fait fondre le condensats dans le mur... enfin bref là n'ai pas le PB....
Après donc réparation et terminer mes entretiens, les 2 UI fonctionnaient parfaitement...
Quelques heures plus tard..
Mon client me rappel et me dit qu'une des 2UI ne fonctionne plus, au début elle démarrer puis s'arreter... Puis après plus rien elle ne démarrer plus du tout, Tandis que l'autre fonctionnait très bien..
Je lui dit alors de prendre la télécommande ( Il en a Qu'une pour les 2 UI ) et de faire la manipulation pour les codes défaut.. Et là 0 défaut de trouver...
J'en reviens à vous car je sèche totale.... HELP ME :)
PS: C'est la 1er UI qui me fais ça, la plus proche du GE et aussi celle qui était bouché...
SFroid
Salut
A tu était sur le site pour fair le diagnostique toi même parce que le pro c'est toi et non le client !
Si tu n'a pas etez sur place ça va être difficile plus de voyant sur l'unités int ? Le volet s'ouvre puis se referme dans la foulé y'a t'il le bip bip lors de la manip de la télécommande infrarouge un peu plus de détaille serait le bienvenue !
Cordialement
Ecv83
Oui Justement j'y suis allais moi sur le site,
Le voyant de fonctionnement est éteint, le volet s'ouvrer puis ce refermer et lors de la manip avec la télécommande, je n'ai eu 0 code défauts ( Aucun Bip long ) que des bis court
Ecv83
Oui Justement j'y suis allais moi sur le site,
Le voyant de fonctionnement est éteint, le volet s'ouvrer puis ce refermer et lors de la manip avec la télécommande, je n'ai eu 0 code défauts ( Aucun Bip long ) que des bis court
Ecv83
Oui Justement j'y suis allais moi sur le site,
Le voyant de fonctionnement est éteint, le volet s'ouvrer puis ce refermer et lors de la manip avec la télécommande, je n'ai eu 0 code défauts ( Aucun Bip long ) que des bis court
Ecv83
Oui Justement j'y suis allais moi sur le site,
Le voyant de fonctionnement est éteint, le volet s'ouvrer puis ce refermer et lors de la manip avec la télécommande, je n'ai eu 0 code défauts ( Aucun Bip long ) que des bis court
Fab02
Bonjour,
A 90% sûr que les deux unités ne sont pas dans le même mode de fonctionnement.
Cordialement
Fab02
Demande à ton client d'éteindre celle qui fonctionne, l'autre va s'allumer comme par magie.
;-)
Ecv83
Voici le modele de la Machine 2MX52HV1NB-R22
La 2eme Machine fait du Froid niquel, la 1er s'allume le ventilo ce met a souffler de l'air froid pendant 10secondes et s'arrête le voyant de fonctionnement clignote tout les 7 secondes et le voyant de l'horloge s'allume puis s'éteint immédiatement et les volets bouge en meme temps
Et Non justement j'avais déjà eu ce souci que les 2 unités n'était pas sur le meme mode de fonctionnement, mais là c'est le cas les 2 sont en mode Froid ....
doncamillo13
Bonjour
je rencontre le meme probleme suite à un changement de carte inverter
Cour circuit du à un geko qui est venu s'electriser dedans
Je retourne sur site lundi pour un diag complet via telecommande