prob d'eau dans circuit frigorifique d'un clim 12000btu#10178
2Contributeur(s)
8 Modérateur(s)
FRIGORAM
bonjour a tous
j'ai de l'eau dans un circuit d'un climatiseur 12000 btu.
les tubes en cuivre sont encastrer dans le mur et montent jusqu'a la terasse au 4em etage tandit que l'evap se trouve au 1er etage.
l'eau est entrer dans le circuit a cause d'une mauvaise pre installation et d'un mal atention du monteur: l'eau est rentrer dans les tubes avant l'installation de la clim car celui qui a fait la preinstalation na pas boucher les tubes en cuivre alors l'eau de plui a trouver refuge dedans.
esqu'il ya possibiliter de vidanger les goutelette d'eau qui circulent maintenant dans le circuit( evap-condenseur-compresseur et tube cuivre). :# MERCIE
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
netsu
Tu dit les goutelettes circulent... J'en déduis que ta machine marche :b.
Mais mal, sinon, tu ne serais pas là...
Oui, il est tout à fait possible de sauver ta machine:
L'arrêter
Retirer le fluide
Retirer l'huile.
-----Chasses azote pour sortir le max de saletés. Tu peux y passer un nettoyant pour circuit frigo (c'est bien mais pas indispensable)-----
Tirer au vide à au moins 5 milibar (vacuomètre electronique précis indispensable, ainsi qu'une bonne pompe a vide) pendant le plus longtemps possible, des jours. Surtout si tu a beaucoup d'eau et que tu ne peux pas retirer touts les isolants ni percer touts les points bas...
Une fois que tu as bien évaporé l'eau liquide, il faut casser la vide à l'azote et retirer au vide plusieurs fois (pour enlever les dernières traces)
Enfin, tu peux remettre l'huile (neuve), un GROS deshy de qualité.
Le fluide.
Et en avant, Marche!
Ce genre de truc est ensuite à surveiller d'assez prés pendant un momment...
le froid est un état d'esprit.
netsu
J'oubliais: Pour le premier tirage au vide long de ta machine, Suivant son volume, la quantité d'eau et le débit de ta pompe, tu pourra voir apparaître un "palier" plus ou moins long correspondant à la chaleur latante d'évaporation de l'eau. D'expérience, ce palier peut se manifesteraux alentours de 10 milibars dans une ambiance à 20-25°C pour un réseau isolé. Et plus proche de 15-20 milibar pour un truc non isolé.
Si tu as un palier long, soit tu as plus que quelques goutes d'eau, soit tu as une fuite.