Bonjour atout les frigoristes j'ai un problème sur une clim de marque Samsung modèle 2014 c'est un vrv elle se met en arrêt avec un code erreur e403 ça signification c'est arrêt du compresseur suite au contrôle de la protection contre le gel et ils disent vérifier le condenseur j'ai vérifié mon condenseur il est clean je l'ai nettoyé j'ai vérifié m'entendre elle est bonne donner une résistivité de 11, 9 la température d'évaporation et de 3 degrés est Je condense à 32
Tant que je sais pas est-ce que j'aurai un problème c'est vraiment sur la carte électronique ou bien celle-là c'est les onde squi déconne help help help help.
Y@N£
zeryassine
Personne :-? :-o
Y@N£
Aircofrigo
Bonjour,
quelles sont les T° ambiantes ?
moi je vérifierais les sondes en premier!
à+
pour ce qui est du "personne" et bien sache que "personne " n'est payé ici pour venir de suite à ton secours!!
on a aussi un job et une vie 8-)
zeryassine
Mais nn ne le prend pas mal loool
Bon tempterature ambiante etai de 25 °C
Merci pour ton post c me rassure +1