Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Ouverture pressostat Hp

Ouverture pressostat Hp#11699

2Contributeur(s)
conoradelclimatisation
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
conor conoricon_post
Bonjour a tous
J ai récemment eu un soucis sur un mini vrv inverter daikin
la commande affiche un défaut E3
le compresseur et le ventilateur travaillent par intermittence
Ventilateur et carte en bon état après contrôle
le ventilateur s arrête pendant que le compresseur continue à tourner nous avons une accumulation de chaleur sur les batterie du condenseur
merci de bien vouloir m éclairer svp help
ok
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut conor et bonne soirée à toutes et à tous .
Est tu certain que c'est un mini vrv ?
Si c'était le cas tu devrais avoir un ventilo ( ou deux ) à technologie inverter aussi et dans ce cas là carte devrait te donner un défaut e7 ( défaut ventilateur )
En effet lorsqu' il ne tourne pas ( plus ) le moteur ne peut envoyer de signal ( 0...15vcc) donc la carte de commande stope tout .
Dans ta description, le ventilateur s'arrête mais le CP continue à tourner, pour moi ton ventilateur est un monophasé avec 3 vitesse ( donc non inverter) .
Si tu confirme la chose et que tu confirme aussi que le CP tourne jusqu'a coupure en HP, alors, ce sont les relais des vitesses qui sont hs , ou la carte elle même.
Dans ce cas tu change la carte de commande et en attendant tu branché la petite vitesse en directe avec la commande du CP.
Sur la broche tu ne laissé que le commun tu enlève toute les vitesses puis tu branché en directe ou la petite ou la moyenne .
PS : n'oublie pas de leurs demander aussi la résistance de configuration de puissance .
Donne nous au moins les réf pour être sûr si c'est un ventilateur inverter ou un mono tri vitesses .
C'est pour une salle info , local serveurs?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
conor conoricon_post
Merci adelclimatisation
Bonsoir à tous
C est plutôt un TOR DAIKIN RR100B8V3B climatiseur gainable utilisé pour climatiser des bureaux et non un inverter .
ok
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut Conti et à tous .
Oui je me doutais bien que c'était un TOR .
C'est ou les relais ou la carte qui n alimente plus les vitesses .
C est reccurents sur les séries RZQ et RR .
Remplace la carte de commande et tout rentrera dans l ordre .
Ne jete pas l ancienne et remplacé les 4 relais ainsi tu aura une en réserve.
En revanche demandé leur la résistance de configuration de puissance si non ton groupe se mettra en défaut PJ si ma mémoire et bonne .

En attendant de recevoir la nouvelle carte tu coupe les 3 vitesses au niveau de la broche tu ne laissé que le commun . Ensuite tu branché la petite vitesse sur le contacter du CP.
Si tu à le temps de chercher , il y a un poste avec photos pour aider à réaliser le branchement .

Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
La petite vitesse car les températures actuelles ne nécessitent pas plus .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"