Petite question existe t’il un mode de récupération sur les VRV Mitsubishi heavy ou un code pour ouverture des détendeurs est dés électrovanne ? Pour info j’ai eu la hotline et il m’on dit que non de plus c’est du 3 tube sacré Mitsubishi heavy ( ce n’est pas Mitsubishi electric ) je vous transmet la Réf du VRV en question ! Merci à vous les frigolos !
Cordialement
Pièces jointes1
marcel11
Salut
avec les switch tu enclenche la fonction pompe down en mode froid forcé
je vais cherché la doc donne moi ton mail en pv
AAC
Bonjour,
tu peux essayer de chauffer avec un sèche cheveux la sonde d'une unité intérieure et en suite tu fait ta demande en froid. Perso j'utilise, en hiver, ce moyen sur les monos qui n'ont pas de touche spécifique .
Cordialement.
maclimatisation.com
SFroid
Bonsoir à tous les frigolos !
Pour éviter de chauffer une sonde sur 26 U.I peut être qu’il existe un mode forcée chaud ou froid afin que je puisse tous mettre en demande ainsi les détenteurs s’ouvriront par principe !
@Marcel c’est un système avec 3 tube 2 tube dans la boîte et un qui va à l’unité par contre impossible d’effeccuter le pump down car compresseur H.S je t’envoie mon adresse e-mail par MP quand même !