probleme sur 1 split mitsu #11739

4Contributeur(s)
ENERMANSAMfroidclimadelclimatisationAAC
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
SAMfroidclim SAMfroidclimicon_post
bonjour

j'ai un split mitsu electrique MSZ-GE 50 VA E1 il demarre puis s'arrete le temps de marche n'ai jamais le meme 1mn comme 5 ou 10mn(pas de defaut )quand il se met en marche il chauffe tres bien.j'ai changer les sondes de l'unité interieure (pas celle de l'ambiance) mais le probleme persiste. avez vous deja rencontrer ce probleme sur ce type de clim et pouvez me renseigner

merci
SAM
sam

Message édité par : SAMfroidclim / 24-02-2018 18:11

ENERMAN ENERMANicon_post
bjr,

si je comprend bien, c'est en mode chaud qu'il li fait?
qu'en est il en froid?

ta charge est elle bonne...

sinon tu peux avoir la sonde de reprise (celle qui est sur l'evapo) qui peut etre decalée.
Si ma memoire est bonne c'est une ctn 25k a 20 degre
so long 8-)
Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonne soirée à toutes et à tous.
Ça sent le surdimensionnement d ou les courts cycles .
Quel volume à traiter ? Qu'elle est la puissance de ton installation ?
Niveau d'isolation etc .
Quelle vitesse utilise ton client pour quelle consigne ?
Tlcd filaire ou IR?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
AAC AACicon_post
Bonjour,

je pense

soit à un surdimenssionnement mais si la machine s'arrête au bout d'une minute j'en doute

soit à la sonde d'ambiance, essaie de la déporter. Si cela marche change là

soit à un pincement de tuyauterie

Si ce n'est rien de ce qui précède ouvrir l'unité extérieure et nous dire les clignotements des leds.

Cordialement
maclimatisation.com
SAMfroidclim SAMfroidclimicon_post
BONJOUR
MERCI POUR VOS REPONSES
pour repondre a adel
j'ai environ 60m2 sur 2.5 m de hauteur soit 150m3 pour 5kw nominal
que je met la consigne sur 20 ou sur 30 c'est pareil,vitesse auto ou moyenne ou grande c'est pareil, telecommande IR .la charge frigo est correcte
double vitrage partout maison bien isoler
je rappel que la duree de fonctionnement est aleatoire .mais quand il chauffe il chauffe bien
ENNERMAN
j'ai changé les sondes de l'UI mais pas celle de l'ambiance

merci
SAM
sam
ENERMAN ENERMANicon_post
bjr,

il arrive souvent qur lors de la prechauffe le mauvais placement de la sonde provoque une mauvaise interpretation de l'ambiance ( trop colle sur l'evapo).
deplace la met la ds le compartiment electrique et tu verra ca marche

so long :-D
Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....