Bonjour
G un problème avec un gainable FUJITSU ARY 60 UUA
Il fonctionne en 380V +N
Sur les 3 PH 399V
Neutre via un transformateur
Code panne sur la télécommande N=°8 « inversion de PH «
Apres inversion de 2 PH toujours le même problème
Inversion des PH dans toutes les possibilités UWV/UVW/VUW/VWU ETC……
Toujours le même problème
Tel a la HOT LINE FUJITSU
Peut être un problème de carte alimentation UE
Nouvelle carte en place
Bis repetita code erreur N=°8
Merci de m’aiguiller pour cette panne
Merci d’avance

:#
cedfr79 cedfr79icon_post
peut être un problème de fréquence
pour faire du froid il faut faire du chaud
Peio Peioicon_post
Salut,
Je suppose que U V W sont tes connexions du transfo, et non celles du compresseur... alors :# ???!

:# ACHEUBEUDEU :#
biloute bilouteicon_post
bonjour,

problème de fréquence sur le réseau :-o y a une centrale qui a ralenti ses turbines ou quoi?? 8-)
3ph+N pourquoi N via un transfo?? et pas directe?? :# :#

comprend pas tout là :#
pas d'inversion dans le cable qui relie l'UI et l'UE??
ah la la pas facile à distance :-(
icon_post
Non pas d’inversion entre UI et UE
Pour le neutre via transfo je suis dans une usine petro-chimique
le 380 est plus courant que le 220V
g installe récemment un 45UUA 380 +N transfo pas de problème
pour les U W V c les câbles d’alimentation 380V
merci de votre aide.
:#
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
Et il a déjà fonctionné ?, si non j'ai une idée, si oui ,hum plus délicat ...:#
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
icon_post
Non je viens de le poser.
A la mise en service erreur N=°8

:#
billyx billyxicon_post
salut j ai eu un probleme comme le tient sur du SANYO : defaut de neutre moi il n y avait pas de neutre ca fonctionnait mais au bout d une minute defaut invertion de phases verifie la tension entre toute les phases et le neutre
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut bulweis et bonne jrne a ts
perso je m interaisserais au regime du neutre,et a l alimentation,par la suite
vue que tu as deja changer la carte,je m orienterais vers le controleur de phase
peut etre c est lui qui merde,puis voir si ton CP est doter d un fil retour d info sur la position du retor
peut etre qu il merde dans l info qu il envoi .
cordialement
Peio Peioicon_post
Citation : xavierc 

Bonjour,
Et il a déjà fonctionné ?, si non j'ai une idée, si oui ,hum plus délicat ...:#
Xavier
Le froid ça conserve, l'alcool aussi...
 


Salut Xavier,

Qu'est ce que tu attends pour nous exposer ton idée ? Qu'on ait trouvé la réponse pour nous annoncer que tu est du même avis ? :b
Le froid ça conserve, l'alcool aussi...