bonjour j'ai un probleme sur une clim hiross a eau au r22 4.5 b en bp 16 bar en hp le compresseur demarre 1 mn et s'arrete aussitot et je n'est pas de message d'erreur quelqu'un pourrait il m'aider je pense a un manque de charge ce serai possible
fifi
Salut
Les pressions que tu donnes au R22 n'indiquent pas un manque de charge, par contre quand ton compresseur coupe au bout d'une minute est ce que tu dois réenclencher une sécurité pour qu'il redémarre ?
Quels sont les delta T sur ton condenseur à eau ?
Quel est l'entretien effectué sur ta clim ?
Donnes nous un peu plus de détails sur ton installation merci
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
jcdux
bonjour et merci non je n'est justement aucun rearmement a faire pour qu'il redemarre j'ai un delta t sur le condenseur de 5°c,j'ai mesuré l'amperage du compresseur il est normal il fait un bruit bizarre quand il s'arrete
dmarco
Bonjour jcdux,
Pour un condenseur à eau.... 5°C de delta... ca me paraît un peu faibard tout de même!!
Vérifies la plage de fonctionnement de ton pressostat hp.
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
fifi
Salut
Tu ne nous donne toujours pas d'indications sur ta clim:
froid seul ou réversible
condenseur à eau pour plancher chauffant
condenseur à eau perdue, ouvert sur tour de refroidissement, évaporatif .......
quelle est la régulation
quelles sont les sécurités qui peuvent arrêter le compresseur
Enfin un peu plus de détails, nous ne sommes pas devins
;-)
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Message édité par : fifidelasorbe / 13-08-2010 11:47
discus
Trop fort un delta mesuré au bout de 1 mn :# :#
@+DISCUS
discus
il s'arrête :# pour qu'elle raison (défaut pression ???)scroll pour le bruit bizarre :# :#
???????????? :# :# :#
@+DISCUS
jcdux
c'est une clim de salle ordinateur a eau perdu non il n'y a ni defaut hp ni bp il n'y a que sa qui puisse m'arreter cette clim
fifi
Salut
Bon on commence à y voir un peu plus clair, puisque tu travailles en eau perdu :-| :-| :-| ( à moins que tu ne puise l'eau sur une rivière, puit ou nappe phréatique) vérifie que ta vanne à eau pressostatique soit correctement réglée. Au pire tu peux la manipuler pour qu'elle ouvre au maximum le temps de faire tes vérifications.
Tu pourras également vérifier que ton condenseur ne soit pas bouché ou entartré: si ta vanne est ouverte à fond, même compresseur à l'arrêt tu dois voir l'eau s'écouler de ton condenseur avec un débit important. Si ce n'est pas le cas c'est que soit ta vanne est hs soit ton condenseur est bouché ou entartré soit ton filtre à eau placé en amont de ta vanne est bouché soit un problème d'alimentation en eau tout simplement
Maintenant concernant l'arrêt de ton compresseur il faut suivre le câblage électrique pour déterminer l'organe qui le coupe: klixon si compresseur monophasé,pressostat,thermostat, thermique mis en position réenclenchement automatique, sonde de sécurité, problème de connexion électrique, phase manquante etc etc ......
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Message édité par : fifidelasorbe / 15-08-2010 12:50
Message édité par : fifidelasorbe / 15-08-2010 12:53
Frigorie
bonjour regardez votre tension 220v si elle est bien regulee
votre compresseur tourne avec un condo permanent si la tension venait de quelques secondes a chuter le compresseur de pourrait plus repartir il faudrait attendre que les pressions s'egalisent lel compresseur klixonne interne au moment de l'arret un bruit anormal peut se produire un contacteur mal serre
oxydation,ect
regardez s'il n'y a pas un groupe electrogene EH OUI!!!