stef60 stef60icon_post
bonjour a tous
sur une insatallation sanyo avec 2 splits et 2 ventilo convecteur
2 splits et 1 convecteur a l'etage et 1 convecteur en bas ,quand le convecteur de l'etage est a l'arret et ben en faite il chauffe quand meme ???



@+
quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!!
Adrien Adrienicon_post
Ton convecteur n'a pas une résistance ?
fifi fifiicon_post
Salut

Vérifie si tu n'as pas une inversion entre liaison électrique et liaison frigorifique. C'est à dire que la liaison électrique de l'unité extérieure À va sur l'ui B
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
stef60 stef60icon_post
non il n'a y pas de resistance
mais si il y avait inversion des liasons electriques les autres ne devraient pas marcher non plus


quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!!
PL PLicon_post
Bonjour. J'ai loupé un épisode ;-) , et que l'on se comprenne bien, si il y a deux splits, il y a donc 1 UI avec son UE, un split donc pour le 1er et 1 split pour le rdc, non? :=! donc si un est coupé en régulation (N°1), et que l'autre fonctionne (N°2), le n°1 ne doit plus fournir de chaud, tant dis que n°2 continu lui de fournir du chaud et inversement, on est d'accord? :=!?
Ou alors c'est un bi split? là c'est encore autre chose.
En attente de réponse ;-)
glagla glaglaicon_post
bonjour a tous

pourquoi pas simplement la vanne 4 voies qui laisserait passer
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Adrien Adrienicon_post
Tu as donc 4 UI pour un groupe ?
Une de tes consoles (allége) chauffe même a l'arrêt ?

Et quand tu dis qu'elle chauffe même a l'arrêt le ventilo tourne ?

Comment tu l'arrête ? A la télécommande ?
Tu as essayé de la couper électriquement ?

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a ts
si tu es sure qu'il n y a pas d 'histoire d inverssion ni de cablage ni de tuyau,a ce moment quel puissance fait ton VC est il legerement surpuissant si oui cela s expliquerais par 2 raisons probables.
N° 1 : sachant que en mode chaud ( et chez ts les constructeurs) meme si une UI est a l'arret le detendeur est forcer a +ou- 10% d ouverture.
a la fois pôur les retoure d'huile et pour eviter que le FF se piege dans les ui qui sont a l'arret. il suffit que l ui soit surpuissante par rapport aux besoins a ce moment les 10% suffisent pour faire grimper la T°. si c est le cas le seul moyen que tu as c est de voir avec sanyo pour desactivber le ventilateur UI lorsque la consigne est atteinte.
N° 2 : le detendeur de cette ui reste bloqué a une ouverture superieure
aux 10% prevus,ce qui fait grimper la T° ;-) .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
stef60 stef60icon_post
oui il y a 4 ui et 1 unité exterieur
le ventilo ne tourne pas et je l ais coupé avec la telecommande comme le fait mon client
quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!!
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
tant que tu aura une UI en demande toutes les autres aurons leurs detendeurs ouvert a 10%. puisque avec le ventilo arreté tu continu a chauffé fait un teste simple met en route uniquement 1 UI laisse vivre 10 minutes puis prend les T° entre sortie batterie de celles qui sont a l'arret. si le sr est largement important sur l ui defaillante alors c est le detendeur qui est a incriminer " blocage sur un % d' ouverture non adequat".
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"