salut frigomiam et bonne journée à tous.
c est bien un quadri split et non pas un double twin ?
tu as un seul et unique depart, ensuite tu despatche sur les unités en parallèles.
ou tu as 2 depart et chaque depart prend 2 ui?
dans le cas d un double twin il est possible que ton ue ait paramétrée chaque twin en maitre esclave. dans ce cas chaque esclave ne faira que ventilé tant que le delta entre consigne et temperature réelle ne soit pas assez important.
met ta consigne froid a fond,si les 4 fonctionnent bien 1lors c est la piste du maitre esclave qui tien la route.
mais ce qui me chiffonne, c est que tu dit que ce ne sont pas les memes qui font que ventilé ? et ensuite tu dit aussi que ce sont les plus loin qui font que ventilé?
clairement, c est toujours les mêmes ou pas ?
chacune a sa propre telecommande ?
il peut arrivé aussi que l ue donne la priorite a l ui la plus puissante ,mais dans ton cas elles sont toutes de 2 kw.
si c est bien un quadri avec une seul et unique liaison frigorifique,je virai bien un probleme lié au debit minimumu de fluide frigorigene. c est a dire que lorsque tu n a qu une seul ui en demande, la puiss1nce la plus basse du cp est superieure a la puissance de l ui en demande dans ce cas ton cp ne demarre pas tant qu il n y ai pas une autre ui en demande.
essaie de faire de la demande en chaud , si le cp demarre avec une seul ui, cela confirme la piste de manque de puiss1nce avec une seul ui en demande.
en chaud il partira meme si il n y a qu une ui en demand3 ,car les autres virons leurs detendeurs ouverts a plus au moins 10%. cela augmente le debit.
en tout cas, je vois soit un probleme de puissance inadéquate, soit un probleme de maitre esclave ou de priorité.
cordialement