Salut,
tu serais pas en mode chaud, par hasard ?
Bonne continuation
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bonjour
le detendeur qui ce trouve sur l'installatuin est de marque"saginomiya"
avec egalisation de presion externe 2315 R22
SA Capaciter est de 8.44kw
je cherche la reference dans la marque DANFOS qui corespond a ce dernier
merci
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
SALUT
je vient de changer ce detendeur par un danfoss TEX2 Orifice 4 qui me donne une capaciter de 8 KW ET ca marche bien
mercie a tous