bonsoir,
as-tu rallongé des câbles bus ou connectiques constructeur?
la partie métallique du bus ne doit être raccordé de mémoire que d'un côté
Greg62
GREG62 GREG62icon_post
j'ai eu un bug sur un site y qques années y a t il des variateurs de fréquence dans le bâtiment (ascenseurs) et un groupe électrogène?
Sur le site en question le bug apparaissait le vendredi jour des essais de diesel...les moteurs avec variateurs foutaient le souk dans le bus
Greg62